Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Licht aus/ Rolladen runter



s.panzer
28.03.04, 11:47
Hallo EIB-Freunde,

ich möchte mit einem Eib-Taster sowohl Licht zentral aus und beim gleichen Tastendruck alle Rolläden runter fahren.

Da diese beiden Befehle leider unterschiedliche 1bit -Telegramme erfordern (Licht aus 0 und Rolladen runter 1) will ich das irgendwie über eine Lichtszene im MT 701 steuern und dieser Taster soll die Nebenstelle sein.

Die Nebenstelle für Lichtszenen im MT 701 will aber ein 1Byte-Gruppe.

Hat jemand einen Tipp, ob sowas geht oder ist ein Ereignisbaustein notwendig! :confused:

Gruß

Stefan

Rudi K.
28.03.04, 12:17
Hallo Stefan
Nimm doch einfach (falls vorhanden) ein Logikgatter und bastele dir einen Inverter, der dir das Tastertelegramm invertiert. So hast du bei Tastendruck eine "1" und eine "0" und kannst das Licht und die Rolladen ansteuern.
Gruß Rudi

Dieter Koch
28.03.04, 13:26
Hallo Stephan

die Bit-Invertierung ist auch mein Rat. Je nach Tastsensortyp kann man aber auch 1-Byte Werte senden lassen.


Gruß
aus Lehrte


Dieter

Christian_MUC
28.03.04, 13:30
Hi,
noch einfacher wäre es wenn dein Taster "Flankenfunktion" mit zwei Objekten könnte.
Beim Drücken die 0 für die Zentraladresse Lichter aus und beim Loslassen die 1 für Zentral Rollos runter senden lassen.
Grüße
Christian

s.panzer
28.03.04, 15:14
Hi,

danke an alle!

Wie Christian sagte:

Ich hab den Merten 2fach Taster mit dem Flankenprogramm geladen und beim Drücken der linken Taste unten gehen jetzt die Lampen aus und beim Loslassen die Rolläden runter! :)

Entsprechend entgegengesetzt rechts unten.

Die obenen Tasten sind und waren für Dauerlicht außen und an bzw. Außenlicht aus und BW außen entsperrt.

Ich werde jetzt im Schlafzimmer so eine Paniktaste programmieren. :cool:

Alles funktioniert wie es soll!

Gruß

Stefan