PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : HomeServer 2 Lichtszenen



sean-marc
22.03.04, 16:55
Hallo an alle Forenteilnehmer!
Ich kämpfe gerade mit meinem Homeserver 2 NET.
Gibt es eine vernünftige Doku. bzw. kann mir jemand eine Anleitung schicken, wie ich Lichtszenen anlegen muß. Angefangen bei notwenigen Kommunikationsobjekten, über Watch-Adressen bis zum Einbinden ins Menü.
Die Gira Doku. ist leider nicht zu gebrauchen. Vielen Dank im Vorraus.

Sean

kroening
22.03.04, 17:26
hallo,

na na, die online hilfe ist doch super ( jedenfalls viel besser als bei version 1 )

nun zu deinem problem:

zum auslösen benötigst du einen binärauslöser ( logik ) dieser startet dann die lichtszene.

jede gruppenaadresse die angesteuert werden soll wird in der entsprechenden lichtszene eingegeben. entweder mit wert oder nur null oder eins. dann löst du den binärauslöser aus ( durch taster ) und schon startet deine szene:;) :D

viel spass

sean-marc
22.03.04, 18:11
hallo
danke für die schnelle antwort. vielleicht habe ich mich zu ungenau ausgedrückt. das allgemeine aufrufen der lichtszenen klappt schon. ich möchte jedoch auch die möglichkeit nutzen, lichtszenen mit dimmwerten zu lernen und zu aktivieren.

tweky
31.03.04, 10:04
Hallöchen an alle. Bin Infiziert!!

Lichtszenen & HS

Im LichtszenenBaustein des HS werden die Wert Obj. der Dimmer hinterlegt. Sollte der Dimmer zwei Wert Obj. haben, also Schreiben & Senden ist das Obj. Schreiben in die Lichtszene und das Obj. Senden als Watch Adr. im HS unter der Schreiben Adr. des jeweiligen Dimmer zu hinterlegen.

In der Applikation der Dimmers ist einzustellen das der Status auf das Wert Obj. gesendet werden soll.

Im Übrigen: Liest der HS die Werte nicht vom BUS sondern "Merkt" sich die Telegramme was Unterwegs sind.
Daher also die Watch Adr.

Speichern & Abrufen der Szenen kannst du über die Logik realisieren. Dazu solltest du dir den Aufbau des 1Byte Lichtzsenen Telegrammes näher anschauen. Im Prinzip funkt. es wie folgt: alles unter Null ist Abrufen alles über Null ist Speichern.

Ich hoff ich konte Deine Gedanken anregen :D

gruß
tweky

SUPERWILLM
18.10.07, 11:03
Aber wie kann ich später die Lichtszene über eine Nebenstelle abrufen?

Habe jetzt zum Test im HS Experte 2.1.2 unter EIB-Steuerung -> Szenen -> eine neue Lichtszene erstellt.

Dieser müßte ich ja letztlich eine Gruppenadresse zuweisen.

SUPERWILLM
07.12.07, 19:25
Hallo,
ich mußte diesen Thread nochmal wieder nach oben holen.

Wie weise ich der Szene "Wohnzimmer" eine Gruppenadresse zu, das ich die Szene über eine Nebenstelle bedienen kann?

EIB-Freak
07.12.07, 22:05
Das geht nicht sooo einfach mit Lichtszenennebenstelle. Der entsprechende Wert muss z.B. über nen Vergleicher und nen Binärauslöser mit dem Befehl Szene füttern...

Norbe
07.12.07, 23:27
ich mache Lichtszenen nur noch mit dem Baustein von Dacom bzw. Holger Schwinghammer.
Super Baustein !
der hat als Objekt zum abrufen und abspeichern ein 8bit-Objekt , also wie ein Nebenstellenobjekt.
die Werte 1-128 rufen ab , die Werte 129-255 speichern.
Und für jede Szenen andere Gruppen aktivieren kann ich auch.
Sehr empfehlenswert !

SUPERWILLM
08.12.07, 15:44
So,
ich hab mir den Baustein von Dacom mal runter geladen und installiert. (Siehe Pic)

Wenn ich jetzt mit den 8 Szenen 20 Objekte "bedienen" will, benötige ich ja mind. 4 Bausteine?

Über den Eingang E11 sol man lt. Doku auch mehrere Bausteine kombinieren können.

Das klappt bei mir nicht, vielleicht hat mal einer ein Screenshot von "eurer" Lichtszene?

Norbe
08.12.07, 22:15
ganz einfach :

Du legst ein 8-bit 0..255 Objekt an , das du mit den 4 Eingängen 11 verbindest und so funktionieren die Bausteine synchron

SUPERWILLM
09.12.07, 11:13
Auf jeden Fall macht der Home Server süchtig! :D

Norbe
09.12.07, 12:43
unter Garantie :D

EIB-TECH
09.12.07, 20:14
Der Baustein ist ne Wucht, ich setze schon länger in den neuen Anlagen keinen anderen mehr ein, mehr flexibilität ist nicht mehr möglich :)

Norbe
10.12.07, 00:38
full Ack :):):)

SUPERWILLM
25.01.08, 19:34
Ich übe gerade pünktlich zum Wochenende mit dem Lichtszenenbaustein.

Ich verwende ein paar Schalt und ein paar Dimmaktoren, die über verschiedene Lichtszenen aufgerufen werden sollen.

Jeder Aktor bietet die Möglichkeit, eine GA für Ein/Aus, Dimmen, Wert und aktives Rückmeldeobjekt Status.

Die einzelnen Wert-GA`s verbinde ich im Experten mit den jeweiligen Ausgängen des Bausteines?

Die GA´s für den Status verbinde ich mit den Eingängen, aber auf welchen "E1 Aktor 1" oder "E2 Aktor 1 aktiv"?

Norbe
25.01.08, 20:06
hast du die Doku mal gelesen ?
da steht doch drin , was die Eingänge Aktor und die Eingänge aktiv bedeuten.

SUPERWILLM
25.01.08, 20:17
hast du die Doku mal gelesen ?
da steht doch drin , was die Eingänge Aktor und die Eingänge aktiv bedeuten.


Grmpf

Der erste Aktor einer Lichtszene wird hier zugeordnet.

Wert oder Status rückmelden......?????

---------------------------------

Norbe
25.01.08, 20:29
hast du doch selber schon beantwortet ...

http://www.knx-user-forum.de/showpost.php?p=16663&postcount=19