PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Linienkoppler



Kaucher
18.03.04, 12:22
Hallo Leute,

habe eine Anlage mit 7 Linien, deren Koppler zur Zeit alle auf 'Durchzug' stehen. Das hat halt zur Folge, daß die Telegramme in den Linien, in denen sie nicht gebraucht werden, alle 3 mal wiederholt werden -> Buslast unnötig.

Nun möchte ich die Filtertabellen aktivieren.

Bevor ich das jetzt tue und mich hinterher wundere folgende Frage:

Meine Schnittstelle hängt in Linie 1. Wenn ich mit aktiven Filtertabellen hier eine GA über die ETS schreibe (um was zu testen), welche eigentlich nur in Linie 2 vorkommt, kommt die überhaupt dort an, wo sie soll :confused:

Danke und Gruß

Jörg

Dirk Beyer
18.03.04, 12:56
Nein

Kaucher
18.03.04, 13:07
Danke Dirk,

hab ich fast vermutet !

Dann werden die Koppler halt erst ganz am Schluß scharf gemacht!

Gruß Jörg

Matthias Schmidt
18.03.04, 13:22
Original geschrieben von Kaucher
Dann werden die Koppler halt erst ganz am Schluß scharf gemacht!

Gruß Jörg

Gibt es das eigentlich bei einer EIB-Installation, ganz am Schluss :D ?

Kaucher
18.03.04, 13:32
Original geschrieben von Matthias Schmidt
Gibt es das eigentlich bei einer EIB-Installation, ganz am Schluss :D ?

Hihi, daheim wohl sicher nicht.:D :D

Dieter Koch
18.03.04, 17:57
Kleiner Tip

Ändere Parameter des Linienkopplers wie folgt: Wiederholung bei Übertragungsfehler = 1, Bestätigung=immer

Mit dem EIB-Doktor kann man GrpAdr so senden, daß sie auch durch gesperrte Filtertabellen gehen.

Aber warum wilsst Du die Telegrammlast senken. Im EFH ist das doch unkritisch.

Gruß
Dieter

Kaucher
18.03.04, 20:52
Hi Dieter,

danke für den Tipp!


Original geschrieben von Dieter Koch

Ändere Parameter des Linienkopplers wie folgt: Wiederholung bei Übertragungsfehler = 1, Bestätigung=immer

Dann aber auf Durchzug lassen, oder nicht ?



Mit dem EIB-Doktor kann man GrpAdr so senden, daß sie auch durch gesperrte Filtertabellen gehen.


Den haben wir leider nicht. Wie macht der denn das ? mit Systempriorität ???



Aber warum wilsst Du die Telegrammlast senken. Im EFH ist das doch unkritisch.


Ist in diesem Fall nicht mein EFH, 7 Linien hab ich (noch :D) nicht !

Ist ein Verwaltungsbau in unserer Firma, ca. 400 Tlnr. Da dacht ich halt, Filtern kann nicht verkehrt sein ;)


Gruß Jörg

gamma
19.03.04, 00:54
Hallo Jörg,

da hättest du doch schon 2 Anwendungsgebiete für den
EIBDoktor: Firma+Privat

Aber im Ernst:
Die Priorität ist es nicht die den Filtermechanismus
deaktiviert.

Es ist der ROUTINGCOUNTER.
Der ist "normalerweise" auf 6 eingestellt und wird von jedem
Linien/Bereichskoppler dekrementiert. Bei Null...selbsterklärend
(siehe TTL bei TCP/IP)

Ist er aber auf 7 gesetzt ( und der EIBDoktor kann das natürlich)
wird das Telegramm nicht gefiltert.
Er wird auch nicht dekrementiert.

Also wandert das Telegramm über alle Koppler rauf und runter
( die Wiederholungsaspekte hast du ja bereits beschrieben,
ACK Bausteine sind da sehr hilfreich!!!).

Randbemerkung: Hat man eine Linie auf einen Bereich verbunden
("Die Kabel sind doch alle Grün") kreist das Telegramm EWIG und
man weiss das jemand Mist gebaut hat.

Grüsse von Gamma!

Dieter Koch
19.03.04, 07:36
Hallo Jörg

wenn Du auch für andere Kunden EIB programmierst, solltest Du dir den EIB-Doktor zulegen. Das produkt hat in kurzer Zeit sein Geld verdient.

Alleine Telegramme mit der ETS senden, dauert ja eine halbe Ewigkeit. Beim EIB-Doktor haste Du 48 Funktionstasten/Kombinationen mit denen Du Telegramme versenden kannst.

So nun genug Werbung. Schau einfach bei der L&B bei SuP (wenn die da sind) und laß Dir alles erklären.

Gruß
Dieter

Kaucher
19.03.04, 09:28
@gamma

danke für die ausführliche Erklärung, der 'Trick' ist nicht schlecht :)

bitte PN beachten

@Dieter

stimmt, ETS-Telegramme senden ist ätzend :(

das wird bestimmt ein sehr kurzweiliger Montag auf der L&B :D


Danke und Gruß

Jörg