Hi Leute,
ich schreibe eine Facharbeit über das MT 701 Bedientableau von ABB erste Ausführung, die Aufgabenstellung die von der Schule gegeben wurde ist soweit erledigt, aber einige Fragen sind offen geblieben:
1. Wenn ich ein Firmenubdate mache funktioniert alles so wie es solll, doch wenn ich mit der Eib Tab Software die Fenster (Tabellen) Übertrage, steht wieder die alte Firmenware im Info Fenster der EIB Tab Software, woran liegt das? Muss irgendwo ein Jumper verändert werden? Gut viele werden jetzt schreiben: never touch a running system, aber mir geht es um das Prinzip!
2. Eine weitere Sache die mich bisschen irritiert ist das nach dem Übertragen der Fenster (Tabellen) und dem Hochbooten des MT 701 immer kurz Fehlerspeicher: Fehler Anzeigt, Warum? Wie oben schon erwähnt, dass MT 701 funktioniert einbandfrei!
Damit es nicht langweilig wird komme ich gleich zu den nächsten fragen
3. In der Schule befindet sich noch eine Funkschaltuhr die noch nicht in Funktion ist, kann ich sie irgendwie dazu bringen das sie ein Zeit Abgleich mit dem MT 701 durchführt?
4. Des weiteren befindet sich ein 230V Binäreingang Aktor im Schaltschrank dem auch noch keine Funktion zugeordnet ist. Ich spiele so mit dem Gedanken diesen Aktor als Sicherungsautomaten abfrage zu benutzen und natürlich im MT 701 anzeigen zu lassen. Schön wäre es auch noch wenn eine Sicherung fliegt das ein Piep ton zu hören ist und quotiert werden muss. Ist das möglich?
5. Jetzt kommt meine letzte Frage. Das Problem welches ich jetzt schildere haben wir auch in den EIB Laboren, aber es wird schön von den Lehrern umgangen. Also es geht um RS232 Schnittstellen! Immer wenn ein Projekt mit der ETS 1.3 anlege und die Applikation für die RS232 mit das Projekt nehme kann ich das Projekt nicht übertragen. Der Trick der Lehrer besteht darin einfach die RS 232 Schnittstelle nicht in das Projekt zu nehmen, aber wozu wird dann vom Herstelle eine Applikation programmiert wenn man sie nicht braucht?

Folgende Produkte sind im Raum vorhanden:
Alle sind von ABB
Bestell Nr. Typ Kommentar
GHQ 631 0070 R0111 US/U 4.2 Universal-Schnittstelle 4fach in der Schalterdose eingebaut
GHQ 631 0036 R0111 LR/S 2.2.1 Lichtregler Schaltdimmaktor 2 fach 16A
GHQ 631 0036 R0111 LR/S 2.2.1 Lichtregler Schaltdimmaktor 2 fach 16A
GHQ 631 0045 R0111 UD/S 2.300.1 Universaldimmer 2 fach 300VA
GHQ 631 0037 R0111 JA/S 4.6.1 Jalousieaktor 4 fach 6A 230 VAC
GHQ 631 0037 R0111 JA/S 4.6.1 Jalousieaktor 4 fach 6A 230 VAC
GHQ 631 0017 R0111 LB/S 1.1 Logikbaustein

GHQ 605 0061 R0001 FW/S 4.5 Funkschaltuhr
GHQ 631 0021 R0111 AT/S 4.16.1 Schaltaktor 4 fach 16A

GHQ 631 0035 R0111 ET/S 6.24.5 Kontaktabfrage Binäreingang 6 fach 24V
GHQ 631 0024 R0111 ET/S 6.230.1 Kontaktabfrage Binäreingang 6 fach 230V
GHQ 631 0013 R0111 DB/S 1.1 Diagnosebaustein
GHQ 631 0043 R0111 EA/S 232.5 Schnittstelle RS 232
GHQ 631 0048 R0111 SV/S 30.640.5 EIB Spannungsversorgung 640 mA
GHQ 631 0059 R0003 MT 701.1 Bedientableau
GHQ 605 0031 R0021 FA/A 2.1 Antenne zur Funkschaltuhr direkt mit der Uhr verbunden
GHQ 631 0039 R0111 LF/U 1.1 Lichtsensor 0-10V
GHQ 631 0039 R0111 LF/U 1.1 Lichtsensor 0-10V

Dieter Koch
15.03.04, 18:40
Hallo Rosi

Ich gehe davon aus, daß Du das alte MT701 hast.


zu 1.
Das MT701 hat eine interne Firmware. Mit der EIB-TAB Software wird eine zu ladenden Firmware mit installiert. Wenn jetzt die Version aus dem MT701 neue ist, als die die vom Rechner kommen würde, so wird nicht mit übertragen.
Es gab in der Vergangenheit Probleme mit einigen Fitmwareversionen, die hat man sich so vom Hals geschafft.

Jumper gibt es nicht.


zu 2. Verhalten kenne ich, Grund kann ich nicht nennen.

zu 3. wenn deine Uhr eine EIB-Uhr ist, die Datum/zeit senden kann, ist es möglich das MT701 darauf zu synchronisieren. Beachte die Funktionen Datum/Uhrzeit.

zu 4. Ja ist möglich. Nutze die Störmeldeversrbeitung. Mit Piepton ist das möglich.

zu 5. Als Schnittstelle hast du ja die EA/S 232.5. Für dieses Gerät gibt es zwei Applikationsprogramme. Du benötigst Kommunikation/Protokolldruck. Da ihr wahrscheinlich keinen Drucker an der Anlage habt, ist der Parameter entsprechend einzustellen. Beim Laden ist dann in der Programmierphase die Option "Lokal" in der ETS zu wählen. Steht unter der defaultmässigen "Bus". Diese Schnittstelle ohne geladene Applikation zu betreiben kann zu Problemen führen. Solltet Ihr noch ältere RS232 auf einer Datenschiene haben, so ist das Laden einer Applikation wirklich nicht nötig. Da reicht dann eine zum Einbauort passende phys. Adresse. Da ihr ja keinen Linienkoppler habt, ist die phys. Adr der Schnitstelle egal.


zu 3. und 4. empfehle ich Dir die Online-Hilfe, die mit installiert wird. Das hier ausführlich zu erklären, wäre zu viel.


Viel Spaß
Dieter

Dieter Koch
15.03.04, 18:43
Habe mir noch einmal deine Stückliste angeschaut:

Ja, ihr habt das alte Mt701

Ja deine Uhr kann Datum/Uhrzeit senden/empfangen

Gruß
Dieter

Rosi
18.03.04, 14:12
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Jetzt muss ich nur noch abwarten bis die Ferien zu Ende sind, dann probier ich das gleich aus!
Gruß N. Roose