PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Telegrammaufzeichnung über ETS



ceuba
06.03.04, 18:37
Hallo,

habe mir das EIB-Protokoll bzw. die Telegrammaufzeichnung in der ETS-Software einmal näher angeschaut.

Nur nochmal zur Errinnerung den Telegrammaufbau:

8bit : Kontroll-Byte
16bit : Quelladresse
16bit : Zieladresse
1bit : Zieladressen-Typ (Phys.- oder Logische Adresse)
3bit : Routing
4bit : Länge der Nutzinformation
-------------- Jetzt Nutzdaten (2Byte bis 16Byte) -----------------------
6bit : Kommunikationstyp
4bit : Kommunikationsart (Im Normalfall: Broadcast)
6bit : Datenfeld (Typen: EIS1,EIS2,EIS7)

Aber jetzt zu meiner Frage:
In den 6bit Datenfeld wird im Datentyp EIS2 (entspricht 4bit, Wertigkeit 0..15) ein Dimmtelegramm übertragen. Also müßte, wenn ich mit der ETS ein Dimmvorgang mit der Auflösung von 4bit Aufzeichne sich dieses Datenfeld ändern. Sprich, es mußten 16 Telegramme mit einer fortlaufenden Dimmwert über den Bus gesendet werden. In der ETS-Software-Auswertung wird aber nur die Wertemenge 0x00, 0x01 und 0x09 übertragen.

Meine Fragen:
Wo sind die restlichen möglichen Datenwerte?
Ist die Datenaufzeichnung für EIB-Bus zu langsam (Bei 9,6kBaud!)?
Werden die Telegramm vergessen?

Danke

Chris

gamma
06.03.04, 20:06
Da du das ja auch doppelt gepostet hast:
kriegst auch eine doppelta Antwort,
es lebe die Redundanz!

Hallo Chris,
lies doch bitte nochmal die EIS2 Spec nach!
Da werden keine "Werte" übermittelt sondern
dimmen aufwärts,abwärts und stopp.

Es werden keine Telegramme vergessen.

Absolute Dimmwerte werden mit 8Bit Datenbreite
verschickt.

Grüsse von Gamma!