29.02.04, 13:09
Zuerst mal einen schönen Sonntag allen zusammen hier.

nach einiger Zeit des mitlesens und vieler neuer Info´s auch von mir heute mal eine erste Frage zum Thema EIB.

Habe einen Gira Schaltaktor 102900 16fach/8Fach Jalousie,
der sich nicht programmieren lässt.

Folgende Fehlermeldung bei Vergabe der Phys. Adresse.

"Hersteller des Zielgerätes ist nicht identisch mit dem Projektierten Hersteller"

Ausgewähltes Produkt stimmt allerdings auch nach mehrmaliger Überprüfung :)

Gehe ich recht in der Annahme, dass das Ding defekt ist, oder gibt´s noch ne Fehlermöglichkeit bei mir??

Gruß

MArc

MarkusS
29.02.04, 15:39
Siehe ähnliches Problem -> HIER (http://www.eib-forum.de/apboard/thread.php3?id=1298&BoardID=1)

Gruss
Markus

MarcH
29.02.04, 16:04
Danke Markus,

werde mal versuchen dort weiterzukommen,

ansonsten geht das Ding halt zurück.

Gruß

Marc

DK3MU
03.03.04, 07:18
Hallo Marc,

hatte selbiges Problem auch schön öfters.

Bei mir war es so, das ich alle Geräte einer Linie nicht mehr programmieren konnte. (Bemerkung, habe nur 2 Linien incl. Hauptlinie). Es kam immer die selbe Fehlermeldung, wenn ich die Geräteinfo ausgelesen habe, stand bei Hersteller "unknown", bei Laufzeitfehler,waren alle Prüfzeilen mit roten Fehlerzeichen versehen.

Lange Rede kurzer Sinn, in der ETS hatte sich physikalische Adresse für die lokale Konfiguration geändert.

Leider habe ich noch nicht herausgefunden, warum sich diese Adresse ändert.

Kannst mir ja mal Bescheid geben, ob dieser Fehler auch bei Dir vorlag.

MFG
Roger

MarcH
03.03.04, 09:24
Hallo Roger,

habe dieses Problem nur mit dem einen Aktor.

Alle anderen Geärte lassen sich weiterhin einwandfrei programmieren.

Physikalische Adresse für die Konfiguration hat sich nicht verändert.

Gruß

Marc

DK3MU
03.03.04, 18:56
Hallo Marc,

probier, sofern es geht, den Aktor auf einer anderen Linie zu programmieren.

MFG
Roger

Ralf Engels
03.03.04, 19:56
Hi,

ich gehe davon aus das bei der Fertigung die falsche Herstellerkennung programmiert wurde.
Was sagt den die ETS bei Info zu Gerät?
Wenn da kein Gira steht eben mal bei der Hotline anrufen die veranlassen alles weitere
Telefon 02195 602 123 Mo-Fr 8-22 Uhr, Sa. 8-12 Uhr

Gruß

Ralf