Diallo
08.11.21, 13:00
Hallo zusammen
Für ein Schulprojekt:
Wir sind momentan Blockiert auf die parametrierung des Boden feuchtigkeit sensors. Wir können nicht weiter. Alles probiert. Wenn es geht wir bitten um eine Unterstützung wenn das Möglich ist.


Wir stellen das projekt kurs vor.

Also Wir haben, außenbereich: ein elektrisches Kugelhahn, ein Bodenfeuchtigkeitssensor Arcus eds SK08-BFT-WMT, Eine Klappe mit ein Jalousiemotor gesteuert, zwei Kreise Bodenstrahler auf der rand von Garten, Ein Digitaltaster 6 fach.


Innenbereich: Die Unterverteilung mit zugehörige.

Liebe Grüße

Sergej & Amadou

Klaus Gütter
09.11.21, 20:36
Hallo Sergej & Amadou,

welches Problem habt ihr denn genau? Was funktioniert nicht?

Gruß, Klaus

Diallo
10.11.21, 21:11
Hallo Herr Klaus.

Das Problem liegt bei der UND Funktion. Wir haben ein Abdeckung Kasten für der Roboter eingebaut die Klappe ist mit Jalousie motor hoch und zu fahren können.
Es darf nur automatisch bewässern wenn (die Klappe zu ist) und (der Boden Feuchtigkeit gibt den Befehl zu gießen).
Wir wissen nicht welche Werte sollten wir der Boden feuchtigkeitssensor parametrieren dass der Höhepunkt (befehl einschalten) und Schwerpunkt (Befehl ausschalten).

Wenn es geht wir können gern ein Video Konferenz machen.

Liebe Grüße

Diallo
10.11.21, 21:12
Hallo Herr Klaus.

Das Problem liegt bei der UND Funktion. Wir haben ein Abdeckung Kasten für der Roboter eingebaut die Klappe ist mit Jalousie motor hoch und zu fahren können.
Es darf nur automatisch bewässern wenn (die Klappe zu ist) und (der Boden Feuchtigkeit gibt den Befehl zu gießen).
Wir wissen nicht welche Werte sollten wir der Boden feuchtigkeitssensor parametrieren dass der Höhepunkt (befehl einschalten) und Schwerpunkt (Befehl ausschalten).

Wenn es geht wir können gern ein Video Konferenz machen.

Liebe Grüße

Amadou & segej

Dieter Koch
17.02.22, 15:21
Hallo ihr Beiden,

einige Jalousieaktoren haben Kommunikationsobjekte, die die obere/untere Endlage anzeigen.
Wenn die untere Endlage nicht erreicht ist, dann kann man mit dieser Meldung den Schaltaktor,
der das Ventil steuert sperren, so daß er trotz Befehl vom Feuchtesensor nicht schaltet.

Es wäre gut, wenn ihr die genaue Typenbezeichnung eurer Geräte mitteilen könntet.

Viel Erfolg
Dieter