PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Bush Jäger Taster Inkompatible BCU Version



Rene RLP
29.12.20, 13:01
Hallo.

haben ein paar alte Taster geschenkt bekommen aber leider kriege ich jedeaml BCU Version Inkomabible Err. ( vorhanden 0012 benötigt 013 )
Busankoppler 6120U ; Taster
6126-84-101 ( Bush Jäger )

Kann mir jemand sagen wie ich diesen Fehler beheben kann und wo sehen kann was BCU Version 12 oder 13 zu bedeuten hat?

Vielen Dank,
Rene

EIB-Freak
29.12.20, 17:35
Da passt das Applikationsprogramm nicht zur Hardware. Bei Busch-Jäger muss man gaaaaanz genau auf die Artikel- und Bestellnummern schauen.

Da das Thema nichts mit der ETS5 zu tun hat, habe ich diesen Beitrag mal ins richtige Unterforum verschoben.

rosebud
29.12.20, 21:50
Das gute Stück 6126 gibt es mit einer Programmversion 1.0 und 1.1, als TP und PL. Die Zahlen 84-101 finde ich leider nicht in den Einträgen der Datenbank.

Hujer
30.12.20, 20:53
Hallo Rene,

Eib-Freak hat recht, Du musst genau hinschauen auf die Bezeichnung, PL steht für Powerline, das wirst Du nicht haben.
Du hast Doch die Busanschlussklemme mit rot und schwarz vor Dir, oder?
Die Bestell Nr. wäre 6126-xx mit der Version 1.1.
Die Applikation findest Du hier (https://www.busch-jaeger.de/archiv?tx_nlbjproducts_catalog%5Baction%5D=show&tx_nlbjproducts_catalog%5BcatBjeProdukt%5D=17478&tx_nlbjproducts_catalog%5BcatStdArtikel%5D=36025&tx_nlbjproducts_catalog%5Bcontroller%5D=CatStdArti kel&cHash=cfe8d138e77b38f73b38e3ca236384c6)

Nachtrag, mit welcher ETS Version arbeitest Du und wie gehst Du vor.