Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : TX224 Hager nach programmieren von Applikationsprogramm "tot"



commander
15.11.20, 14:28
Hi Liebe KNX Runde,
habe schon lange nichts mehr programmiert und wollte vorgestern was am Hager TX224 Jalousie Aktor (ist von 2005) umprogrammieren.
Mit der ETS 5 habe ich nicht so die Erfahrung und hatte Aplikationsprogramm programieren gewählt.
Es gibt die Meldung "Das Gerät antwortet nicht in der angemessen Zeit".
Danach habe ich versucht die Adresse neu zu programmieren ohne Erfolg ("Das Gerät antwortet nicht in der angemessen Zeit")
Partiell Programmieren bringt auch die gleiche Fehlermeldung.

Habt Ihr eine Idee?

VG+bleibt Gesund

EIB-Freak
15.11.20, 15:44
Wie ist der PC mit dem KNX-Bus verbunden - stimmt diesbezüglich die Phys. Adresse der Schnittstelle zur Topologie ?

Da es kein ETS5-Thema ist, habe ich den Beitrag ins Hauptforum verschoben.

commander
15.11.20, 17:28
Topologie ist in Ordnung. Habe extra einen neue Komponente rausgekrammt an den EIB Bus gehangen und Adresse programmiert und dort eine Gruppe in den Aktor gehangen und programmiert.
Hat funktioniert.
Programmiere über IP Interface. Habe auch extra mein altes USB Interface rausgekrammt und darüber gibt es die gleichen "Probleme".
Ich habe von den TX224 in der Summe 5stck und kann auch 4 nicht mehr zugreifen. Sprich, wenn ich die Info lesen will geht das nur noch bei einem....
Ursprünglich hatte ich damals alles mit der ETS 3 programmiert und dann vor 2 Jahren ca auf die ETS5 geupdatet.

VG

rosebud
15.11.20, 17:45
Ich beginne in solchen Fällen stets mit den üblichen Verdächtigen: Sind Linienkoppler oder -verstärker im Spiel? Verstärker parametrieren auf "nicht wiederholen bei Übertragungsfehlern", Koppler zudem auf "Filtern" statt "Durchzug" und "Bestätigung nur bei Weiterleitung".

Klaus Gütter
15.11.20, 18:26
Auch mal schauen, ob nicht versehentlich bei der Linie oder dem Bereich oder bei "Topologie (Backbone)" in den Eigenschaften eine eigene Verbindung eingetragen ist. Das sollte bis auf Spezialfälle immer auf "Keine" stehen.