PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Logik bei Binäreingang



Chri-Si
17.11.18, 19:46
Hallo,

ich benutze einen konventionellen Aussenbewegungsmelder über einen Binäreingang der dann einen Binärausgang schaltet (Aussenlampe).
Im meinem Anwendungsfall schaltet außerdem ein Dämmerungsschalter den Binärausgang am Abend auf 1 (Aussenlampe AN)
Der Binäreingang wurde folgendermaßen programmiert. --> Flanke, steigend:EIN , fallend: AUS
Und genau hier liegt das Problem. Wenn am Abend die Lampe über die Dämmerung eingeschaltet wird, der Bewegungsmelder im Laufe des Abend jedoch
eine Bewegung warnimmt schaltet wenn die Zeit abgelaufen ist durch die Flanke "fallend:AUS" die Lampe wieder aus, was natürlich nicht gewünscht wird.
Die Aussenlampe wird später wieder zur programmierten Zeit automatisch auf 0 gesetzt.

Wie müsste eine Logik aussehen um genau dieses zu verhindern. Oder ist hier eine ganz andere programmtechnische Umsetzung besser.
Bin für jeden Tipp dankbar. Schulter4idee5

P.S. Bitte keine Grundsatzdiskussion, warum ein konventioneller Bewegungsmelder verwendet wurde. :mad:

Klaus Gütter
18.11.18, 08:45
Du brauchst also eine ODER-Verknüpfung von Dämmerung und Bewegung. Möglicherweise lässt sich die im eingesetzten Binäreingang oder Binärausgang realisieren (du schreibst leider nicht, welche Produkte du hier einsetzt).

Gruß, Klaus

Chri-Si
18.11.18, 12:12
Stimmt hab wieder mal vergessen meine verbauten Komponenten anzugeben.
Folgendes ist hier im Einsatz:
- Binärausgang B&J 6188/10 6f-Binäreingang,230V, Applikationsprogramm "Reaktion auf Flanke"
- Binäreingang B&J 6194/14 12f Schaltaktor, 16AX, Applikationsprogramm --> Hier kann eine Verknüpfung/Logik Funktion freigegeben werden "Und, Oder, XOder, Torfunktion"
- außerdem würde noch ein Logikbaustein B&J 6198-101 zur Verfügung stehen

Gruß Simon

Chri-Si
19.11.18, 09:36
Wieder falsch der Binärausgang hat die Logik nicht der Eingang. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung. --> siehe Screenshots
Stellt sich nur noch die Frage wie ich das ganze miteinander verknüpfen muss damit das funktioniert.

25702571

rosebud
19.11.18, 12:49
mein Tip: Der Bewegungsmelder hat gewiß einen Eingang für eine GA, mit der man ihn sperren kann. Hier schließt man die GA des Dämmerungsschalters an. Bei Sperren ein gibt der BWM ein Kommando zum Lichteinschalten raus.

Klaus Gütter
19.11.18, 18:34
Der Bewegungsmelder hat gewiß einen Eingang für eine GA.
Er hat leider einen konventionellen BWM.

Chri-Si
19.11.18, 23:29
So ist es. Hab mit der Oder Funktion schon etwas rumprobiert. Komm aber noch nicht auf das richtige Ergebnis.