Reudnitzer
11.11.18, 22:10
Guten Abend.

Leider habe ich ein Problem mit meinen "gebraucht" gekauften Jalousieaktoren Siemens 522-1AB02 (V1.10).
Ich möchte nur meine Außenrollos "Auf" und "Zu" fahren lassen, mehr Funktionen benötige ich erst einmal nicht und habe mich daher für die günstige Variante entschieden.

Das Problem ist, dass die Rollos immer nur 12 Sekunden in Betrieb sind, egal was ich bei der Laufzeit angebe und das reicht nicht, um die Rollos ganz zu schließen.
Auf der Siemens-Homepage habe ich den Hinweis gefunden, dass die "vd2-Datei" nicht mit ETS5 verwendet werden soll, im Internet habe ich eine "vd3-Datei" (5WG1 522-1AB02.vd3) gefunden.

Das oben beschriebene Problem bleibt jedoch bestehen und nun hoffe ich, dass eine ETS5-Nutzer die Aktoren dennoch im Einsatz hat und mir helfen kann.

Vielen Dank für eure Unterstützung.

rosebud
12.11.18, 09:18
Probieren Sie es mal mit der ETS3f. Wenn Es dort funktioniert, ist die Ursache gefunden.

Reudnitzer
12.11.18, 21:52
Danke für die Idee aber die ETS-Version habe ich nicht.