PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Rückmeldeobjekte



StroblSys
02.11.18, 13:19
Hallo Community,

ich habe zur der Rückmeldung ein Anliegen.

Und zwar habe ich 2 Leuchten die per Visualisierung EIN/AUS
geschalten werden können, mit dazugehörigem Rückmeldeobjekt.
Nun kommt ein Taster (UM Funktion) mit ins Spiel.

Welche Lösungen gibt es, dass die Leuchten sauber geschalten werden?
Mit einer OR Funktion würde es gehen, da schält er ja die eine Leuchte, die noch Leuchtet
zuerst aus. Da der Status AN ist.

Rückmeldeobjekte sind ja Hörend, wie verhält es sich wenn ich 2 Rückmeldungen auf ein KO lege?
Da müsste es doch auch so sein, dass der letzte Status (Befehl) gilt? Daher dann auch
eine Logik mit ODER, je nach Funktion.



Grüße

rosebud
04.11.18, 09:35
Wenn ich richtig verstanden habe: Zwei Leuchten werden gemeinsam von einer Visualisierung aus per gemeinsame GA ein/aus geschalten. Jetzt soll ein Taster dazu, der die beiden Leuchten ein/aus schaltet.

Einfachste Lösung: die von der Visualisierung gesendete GA als hörende GA auf den Taster legen.

StroblSys
04.11.18, 11:40
Fast. Also von der Visu werden die zwei leuchten einzeln geschalten und ein Taster soll jetzt beide schalten.

Habe für beide leuchten den Status aber wie verhält es sich wenn ich die zwei Status auf den Taster mit drauf hänge? hört er letztendlich auf beide oder nur auf die als letztes den Befehl gesendet hat? Und dann ist die Frage wenn eine 1 und die andere 0 ist, was macht der Taster dann? Macht er dann aus Prinzip erst ein AUS oder ein EIN?

Mir geht es darum ob ich es ohne Logik sauber programmieren kann.

Grüße

EIB-Freak
04.11.18, 19:22
Wie bei KNX üblicht gilt der zuletzt Empfangene Wert. Es bietet sich also an, über eine ODER-Logik den Status zu visualisieren.

rosebud
04.11.18, 21:17
Wenn eine Lampe an ist und die andere aus: Was soll mit dem nächsten Tasterdruck geschehen? Die ausene Lampe ein oder die einene Lampe aus? Es läuft darauf hinaus, dem Taster eine eigene GA zu verpassen, die beide Aktorkanäle schaltet und den Taster mahrmals zu betätigen (maximal zweimal), bis der gewünschte Zustand der Lampen erreicht ist.

StroblSys
04.11.18, 22:21
Mir ist es schon geläufig dass ich eine Gruppenfunktion für die zwei leuchten mache, aber gerade die Frage zwecks der Rückmeldung (bei UM Funktionen), wie diese sich verhält wenn ich beide Rückmeldeobjekte auf das Schalten KO lege als hörend. Hört er nur den letzten Befehl dann, und schält er dann zb erst aus (wenn eine noch an ist)?

Zweimal drücken kommt nicht in Frage. Davor trenne ich die Wippe auf in Ein/Aus.

StroblSys
04.11.18, 22:22
Wie bei KNX üblicht gilt der zuletzt Empfangene Wert. Es bietet sich also an, über eine ODER-Logik den Status zu visualisieren.

Danke dafür, aber mir geht es nicht darum den Status anzuzeigen, das mache ich in der Visu über die zwei Statuse von Aktor. Mir geht es darum wie gerade hier drüber gepostet.

Dankeschön

EIB-Freak
05.11.18, 17:28
Mehrzahl (Plural) von Status ist Status ;-)

Ob LED oder Schaltobjekt - beidesmal würde ein ODER passen.

StroblSys
05.11.18, 20:29
Mehrzahl (Plural) von Status ist Status ;-)

Ob LED oder Schaltobjekt - beidesmal würde ein ODER passen.

Da ist wohl ein E dazu gerutscht :)

Ja, dass ein ODER passt ist mir klar, mir ging es aber eher um den anderen Aspekt was der Schalter macht wenn ich beide ohne Verknüpfung drauf haue.

Hat sich aber mittlerweile erledigt :) danke

Grüße