PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Probleme mit Rückmeldung Schalten



ursus
12.12.17, 10:29
Hallo

ich habe eine EIB installation wo ich ein paar Probleme habe. Der Elektriker der die installation gemacht hat, hat sein Laden geschlossen und kann daher die Probleme nicht beheben. Er hat mir eine knxproj Datei hinterlassen aber irgendwie hat dieser immer noch Fehler drin, ich habe diese Fehler behoben, aber noch nicht eingespielt. Ich wollte die installation ein anderer Elektriker geben aber habe inzwischen 3 Angebote, alle so um die 1.500 - 3.000 €, das ist mir einfach gesagt einfach zu teuer. Sobald meine ETS Fehler behoben sind, werde ich openHAB installieren für das Visualisieren, das geht derzeit leider nicht da die Rückmeldungen fehlen. Hier meine fragen:

1. Gibt eine Möglichkeit die aktuelle Konfiguration / Installation von den Devices (gerate) auszulesen - ich bin nicht 100 % sicher das meine knxproj Datei auch aktuell ist.

2. Obwohl das system so eingestellt ist das ich eine Rückmeldung beim schalten bekommen müsste, bekomme ich keines. Hier ein Beispiel:

Bei mir ist das system so konzipiert:

1/1/x => Gruppen Adresse für Schalten
1/2/x => Gruppen Adresse für Dimmen
1/3/x => Gruppen Adresse für Schalten
1/4/x => Gruppen Adresse für Rückmeldung Wert

Schalter im Schlafzimmer: 1.1.16 sendet das telegram 1/1/4 mit dem wert ON
DALI im Verteilerraum. : 1.1.26 sendet nach ca. 3 sec 1/4/6 mit dem wert 56 (i.e. 56 % gedimmt)

mir fehlt aber die Rückmeldung vom schalten also vom DALI 1.1.26 sollte, meiner Meinung nach, 1/1/3 mit dem wert ON noch senden.

wenn ich in der DALI Konfiguration schau sehe ich

2525

dort steht doch das die Rückmeldung gesendet werden sollte, oder?

Danke in voraus
Gruss
Ursus

ps: bitte Deutschfehler verzeihen da Englisch meine Muttersprache ist!

Oliver Wetzel
12.12.17, 10:41
Hallo Ursus,

zu 1: Es gibt das Tool "Rekonstruktion" der IT-GmbH um Geräte auszulesen und mit der Projektdatei zu vergleichen. Ist aber nicht kostenfrei.

zu 2: Mach doch mal Screenshots von den Kommunikationsobjekten der Geräte. Dann können wir evtl. auch helfen.

ursus
12.12.17, 11:09
Hallo Oliver

wow, das ging ja schnell :)

zu 1: danke, das tool habe ich gefunden, 49 € ist nicht so schlimm, werde es mir dann mal zulegen - danke.

zu 2: ich kenn mich nicht so gut mit ETS5 aus, ist das was du haben möchtest?

2526

und vielleicht das noch:

2527

gruss
ursus

Oliver Wetzel
12.12.17, 11:26
bei den Kommunikationsobjekten stehen immer die zwei Gruppenadresse z.B. 1/1/5 und 1/3/5 drin. Kommunikationsobjekte können aber immer nur auf einer Gruppenadresse senden.In diesem Fall 1/1/5. Welche Adresse von beiden sendet sieht man immer an dem "S", dass hinter der Adresse steht.

ursus
12.12.17, 11:40
ich denke das das erste Bild vielleicht das richtige ist? dort sind die gruppenwerte drin und auch K und S

Oliver Wetzel
12.12.17, 11:44
in dem zweiten Bild siehst Du genau, dass bei der 1/1/4 das "S" für Senden steht. Dies bedeutet, dass nur auf dieser Adresse gesendet wird. Die Adresse 1/3/4 wird niemals was senden, da Kommunikationsobjekte eben immer nur auf einer Adresse senden können. Auf die 1/3/4 hört das Kommuniaktionsobjekt nur.

ursus
12.12.17, 12:02
Hallo Oliver

ich denke ich habe den Fehler gefunden - im DALI würde der wert für das senden vom status auf nein gestellt. sobald ich das nun auf ja gesetzt habe kommt nach dem schalten auch ein status Meldung:

2528

danke für deine Hilfe :)