PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Busch Jäger Dimmaktor 6197/12 Ausgänge melden Fehler nach Anschluß einer LED Leuchte



MARS
16.12.16, 21:12
Hallo

Vorweg ich bin kein KNX/EIB Profi.

Ich habe an einem Universaldimmaktor von Busch Jäger (6197/12) eine Leuchte mit dimmbarem LED Leuchtmittel angeschlossen.
Die Programmierung meines Systems habe ich dabei nicht verändert.

Leider ging dabei etwas schief. Seitdem blinken alle 3 anderen Ausgänge des Moduls rot (5mal hintereinander = Hardwarefehler).
Die LED des Ausgangs an dem ich die neue Leuchte angeschlossen habe bleibt aus.

Die Lampen an den 3 "gestörten Ausgängen" können nicht mehr abgeschaltet warden.
Sie gehen nach dem Ausschalten nach ca 1sec wieder automatisch an.

Die neu hingzugekommene Leucht kann nur im Handbetrieb eingeschaltet warden.


Hat jemand eine Idee.
Ich bin verzweifelt!!!!!!!

Danke für eure Hilfe
MARS

Dirk Beyer
17.12.16, 10:24
Leider bereiten "dimmbare" LED an Universaldimmaktoren immer wieder Probleme. Versuch folgendes mal:
1) Sicherung raus
2) Klemme die gesamte Last ab
3) Sicherung rein, 30 Sek warten wieder raus
4) Klemme die Last (ohne LED) wieder an
5) Sicherung rein

Obs hilft ..... weiß ich nicht

Viele Grüße
Dirk Beyer

rosebud
18.12.16, 15:08
Schalten Sie probeweise parallel zu den LED-Funzeln eine Halogen-Lampe mit geeigneter Spannung als ohmsche Last!