Hallo zusammen,
bin neu hier und habe folgendes Problem:
Ich habe in meiner Anlage u.a. eine Anwesenheitssimulation Siemens 5WG1345-1AB01. Dieser Baustein steuert neben dem Licht natürlich auch die Rolläden. Nun wollte ich neulich einen Rolladen aus der Anwesenheitssimulation entfernen, also der entsprechende Kanal des Rolladenaktors soll nicht mehr von dem Baustein angesprochen werfden. Ich habe daher den entsprechenden Kanal auf dem Baustein auf "keine Funktion" eingestellt. Die Zuordnung wurde auch entfernt. Aber nur offenbar, denn der Rolladen fährt munter weiter...
Es gibt keine sichtbare oder nachvollziehbare Zuordnung, trotzdem wird der Aktor angesprochen. Was kann ich tun? Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich arbeite mit der ETS2 V1.3. Daaanke!

Dirk Beyer
09.12.16, 16:01
Ich würde zunächst einmal eine Telegrammaufzeichnung fahren um die Telegrammquelle zu identifizieren.

Gruß
Dirk Beyer