Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : RTR Betriebszustand über MT701 im Klartext anzeigen
Hallo,
hat einer eine Idee, wie man den aktuellen Betriebszustand einer RTR im Klartext auf einem Minitableau anzeigen kann ? Die RTR (z.B. Merten) liefert den Aktuellen Betriebszustand als 8 bit Wert. Gibt es nun eine Möglichkeit, mit dem MT701 für diesen 8bit Wert verschiedene Texte zuzuordnen (...und auch dann anzuzeigen) ?
/Alexander
Dieter Koch
10.02.04, 12:20
Hallo Alex
direkt geht das nicht.
Jedes der 8-Bit wird ja für sich betrachtet und hat seine Funktion.
Gehen tut das mit einem Umweg über ein Funktionsmodul (FM)
Hier gibt es einen Baustein, der 8-Bit Telgramme in 8 1-Bit Telegramme zerlegt. Dieses kannst Du dann auswerten.
Einige Visualisierungen können das genauso. Aber eben nicht das
MT 701.
Gruß
Dieter
Hallo Alexander,
neben dem FM beherschen auch das neue MT 701 V2.0 und die Info-Displays für die Schalterprogramme die Kunst 1 Bit aus dem 8 bits auszuwerten und einen Klartext für 0 und 1 anzuzeigen.
Siehe in den entsprechenden Tools
Software (http://www.merten.de/deutsch/download/eib_software.html)
Als Funktion Wert auswählen
Als Wertanzeige EIS 6 (rel. Wert)
und als Anzeigeformat Bitorientiert
Dann klappts mit dem Anzeigen.
Gruß
Alexander
Dieter Koch
10.02.04, 18:24
Original geschrieben von a hafner
neben dem FM beherschen auch das neue MT 701 V2.0 und die Info-Displays für die Schalterprogramme die Kunst 1 Bit aus dem 8 bits auszuwerten und einen Klartext für 0 und 1 anzuzeigen.
Wieder was dazu gelernt.
Gruß
Dieter
Vielen Dank für die Tips,
/Alexander
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.