PeterPan
31.08.01, 19:33
Hallo EIB-Gemeinde..
hab da ein etwas haariges Thema:
EIB-Aktoren werden den zu schaltenden Lasten bzw. den zulässigen Lasten entsprechend mit Leitungsschutzschaltern mit Charakteristika abgesichert. Wie der Name schon sagt, schützen Leitungsschutzschalter LEITUNGEN vor zu hoher Stromübertragung und damit Erwärmung.
Was passiert aber mit Relais-Kontakten bei Kurzschluss??
Im Kurzschlussfall steigt der Strom exponentiell an. Es dauert eine (relativ) lange Zeit, bis der Leitungsschutzschalter das mitbekommt. ---> Ergebnis: Relaiskontakte "verkleben".
Bei EIB-Dimmern ist das i.d.R. kein Problem, da diese Geräte üblicherweise über eine elektronische Überstromerkennung verfügen und somit "kurzschlussfest" sind.
Bei Relais tut man sich da aber schwerer (oder?).
Welche Möglichkeit gibt es, um eine möglichst schnelle Kurzschlusserkennung zu realisieren, und somit ein "Verkleben" von Schaltkontakten zu verhindern?
Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank im voraus
PeterPan
http://www.eib-home.de
hab da ein etwas haariges Thema:
EIB-Aktoren werden den zu schaltenden Lasten bzw. den zulässigen Lasten entsprechend mit Leitungsschutzschaltern mit Charakteristika abgesichert. Wie der Name schon sagt, schützen Leitungsschutzschalter LEITUNGEN vor zu hoher Stromübertragung und damit Erwärmung.
Was passiert aber mit Relais-Kontakten bei Kurzschluss??
Im Kurzschlussfall steigt der Strom exponentiell an. Es dauert eine (relativ) lange Zeit, bis der Leitungsschutzschalter das mitbekommt. ---> Ergebnis: Relaiskontakte "verkleben".
Bei EIB-Dimmern ist das i.d.R. kein Problem, da diese Geräte üblicherweise über eine elektronische Überstromerkennung verfügen und somit "kurzschlussfest" sind.
Bei Relais tut man sich da aber schwerer (oder?).
Welche Möglichkeit gibt es, um eine möglichst schnelle Kurzschlusserkennung zu realisieren, und somit ein "Verkleben" von Schaltkontakten zu verhindern?
Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank im voraus
PeterPan
http://www.eib-home.de