PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kurzschluss-Absicherung von Aktoren



PeterPan
31.08.01, 19:33
Hallo EIB-Gemeinde..

hab da ein etwas haariges Thema:

EIB-Aktoren werden den zu schaltenden Lasten bzw. den zulässigen Lasten entsprechend mit Leitungsschutzschaltern mit Charakteristika abgesichert. Wie der Name schon sagt, schützen Leitungsschutzschalter LEITUNGEN vor zu hoher Stromübertragung und damit Erwärmung.

Was passiert aber mit Relais-Kontakten bei Kurzschluss??

Im Kurzschlussfall steigt der Strom exponentiell an. Es dauert eine (relativ) lange Zeit, bis der Leitungsschutzschalter das mitbekommt. ---> Ergebnis: Relaiskontakte "verkleben".

Bei EIB-Dimmern ist das i.d.R. kein Problem, da diese Geräte üblicherweise über eine elektronische Überstromerkennung verfügen und somit "kurzschlussfest" sind.

Bei Relais tut man sich da aber schwerer (oder?).

Welche Möglichkeit gibt es, um eine möglichst schnelle Kurzschlusserkennung zu realisieren, und somit ein "Verkleben" von Schaltkontakten zu verhindern?

Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank im voraus
PeterPan
http://www.eib-home.de

Meudenbach
01.09.01, 11:50
Hallo Peter,

dies ist ein gutes Thema, vorallem da es durch die Vielfalt der Aktoren 6A, 10A, 16A, ein wirkliches Thema ist. Kein Installateur der Welt, wird die Lastkreise mit den entsprechenden Automaten absichern. In aufwendigen Installationen sichern wir diese "empindlichen" Stromkreise zusätzlich mit Schmelzeinsätzen ab. Es gibt Reihenklemmen mit entsprechenden Einsätzen. Dies hat sich in der Praxis gut bewährt. Jedoch ist auch zu beachten, daß Schmelzeinsätze ein wesentlich trägeres Auslöseverhalten haben als ein LSS.

MfG

Mike

P.S.: Leider wird auch oftmals der Einschaltstrom der Geräte vernachlässigt, und die Stromkreise mit einer viel zu hohen Anzahl von Vorschaltgeräten bestückt.

a hafner
03.09.01, 21:05
Hallo Ihr EIB-Spezies,

das Thema Absicherung haben wir auch schon mehrfach diskutiert.
Ich als Elektomeister neige auch dazu die Leitung abzusichern und nicht die daran angeschlossenen Geräte.
Zuletzt kam ich jedoch ins grübeln.......hat ein Stromkreis mit einem kleinen Relais (EIB-Aktor) noch die nötige Schleifenimpendanz im Kurzschlussfall ?

Die klebenden Relais bei kapazitver Last (EVG, elektronische Trafos u.s.w.) kenne ich auch, leider ist es nicht immer einfach von den Herstellern diese angabe zu bekommen.
Immerhin geben einige EIB-Hersteller schon das kapazitive Schaltvermögen der Relais mit an
z.B. 140µF bei uns oder der 200µF von ABB.

Gruß

Alexander