Saccoon
10.01.16, 16:12
Hallo, und schonmal danke, dass Ihr meine Rookie-Frage ernst nehmt...
Bei meinem KNX-Testaufbau habe ich schon seit längerem ein Problem, dass mich umtreibt. Ich versuche mich kurz zu fassen:
Aufbau/Vorbedingungen:
Minimalaufbau aus MDT IP Router (SCN-IP100.02), MDT Spannungsversorgung (STC-0604.01) und GIRA Stetigregler (210003).
PC ist via Ethernet / ETS5 verbunden
Diverse andere Komponenten, egal ob GIRA oder MDT funktionieren am Bus einwandfrei.
Adressen: IP Router (mit Email-Fkt.) (1.1.0 / 1.1.1), Spannungsv. (1.1.2), GIRA S-Regler (ohne bzw. 15.15.255)
Hauptline "1" ist IP, "1.1" ist TP
Problem:
Die Adresse des GIRA Stetigregler (210003) lässt sich nicht programmieren. Es befinden sich immer mehrere Geräte im Programmier-Modus (oder gar keins).
Dazu passt: Sobald im P-Modus sieht die ETS Diagnose "Geräte im Programmiermodus" 1-4 Geräte, ständig wechselnd.
Wenn der Programmiermodus des Stetigreglers beendet wird, befindet sich sofort kein Gerät mehr im P-Modus.
Die Spannungsversorgung hat eine rote Diagnose-LED "Bus Error", die immer 2x pro P-Modus Anfrage der ETS blinkt.
Auch bei einem "großen" Aufbau mit diversen GIRA/MDT-Komponenten gibt es keinerlei Probleme, solange nur der Stetigregler nicht am Bus hängt.
Was ich schon versucht habe (ohne Auswirkung):
Foren / Internet-Recherche
Studium der Datenblätter
Austausch Stetigregler
Wechsel des LAN-Switches (nur PC, Switch, LAN)
Wechsel von PC auf Notebook
Alle Komponenten mehrfach neu verkabelt
Alle Komponenten mehrfach neu programmiert
Alle Firmware-Komponenten sind aktuell
Minimalaufbau
P-Adresse ETS verändert
Backbone verändert
Meine Vermutung:
Bug im IP-Router?
Trotz Standard inkompatibel: IP-Router + S-Regler
Gerne steuere ich noch weitere Infos bei.
Herzlichen Dank!
Bei meinem KNX-Testaufbau habe ich schon seit längerem ein Problem, dass mich umtreibt. Ich versuche mich kurz zu fassen:
Aufbau/Vorbedingungen:
Minimalaufbau aus MDT IP Router (SCN-IP100.02), MDT Spannungsversorgung (STC-0604.01) und GIRA Stetigregler (210003).
PC ist via Ethernet / ETS5 verbunden
Diverse andere Komponenten, egal ob GIRA oder MDT funktionieren am Bus einwandfrei.
Adressen: IP Router (mit Email-Fkt.) (1.1.0 / 1.1.1), Spannungsv. (1.1.2), GIRA S-Regler (ohne bzw. 15.15.255)
Hauptline "1" ist IP, "1.1" ist TP
Problem:
Die Adresse des GIRA Stetigregler (210003) lässt sich nicht programmieren. Es befinden sich immer mehrere Geräte im Programmier-Modus (oder gar keins).
Dazu passt: Sobald im P-Modus sieht die ETS Diagnose "Geräte im Programmiermodus" 1-4 Geräte, ständig wechselnd.
Wenn der Programmiermodus des Stetigreglers beendet wird, befindet sich sofort kein Gerät mehr im P-Modus.
Die Spannungsversorgung hat eine rote Diagnose-LED "Bus Error", die immer 2x pro P-Modus Anfrage der ETS blinkt.
Auch bei einem "großen" Aufbau mit diversen GIRA/MDT-Komponenten gibt es keinerlei Probleme, solange nur der Stetigregler nicht am Bus hängt.
Was ich schon versucht habe (ohne Auswirkung):
Foren / Internet-Recherche
Studium der Datenblätter
Austausch Stetigregler
Wechsel des LAN-Switches (nur PC, Switch, LAN)
Wechsel von PC auf Notebook
Alle Komponenten mehrfach neu verkabelt
Alle Komponenten mehrfach neu programmiert
Alle Firmware-Komponenten sind aktuell
Minimalaufbau
P-Adresse ETS verändert
Backbone verändert
Meine Vermutung:
Bug im IP-Router?
Trotz Standard inkompatibel: IP-Router + S-Regler
Gerne steuere ich noch weitere Infos bei.
Herzlichen Dank!