Hallo Ihr KNX Profis,
vieleicht kann mir jemand weiterhelfen ?
Ich möchte gerne eine Lammellenjalousie
bis zu einem definierten Punkt herunterfahren
und dann die Lamellen in eine definierte Position
öffnen lassen.
Als Aktor habe ich den Hager TYA 628A.
Der hat zwar eine Logikfunkton in der ich die
Fahrtposition und den Öffnungswinkel in Prozent
einstellen kann, aber ich habe keine Ahnung wie
ich den Logikblock 1 Eingang und Ausgang ansteuern kann.
Oder bin ich da auf dem Holzweg und gibt es noch eine andere Möglichkeit ?
Ich freue mich auf eure Zuschriften und wünsche allen einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr.
:Prost:

Dirk Beyer
30.12.15, 13:46
Hallo,
schaue Dir mal die Parameter "Preset" an. Da kannst Du Position und Winkel in den Parametern wählen und diesen Preset mit 1Bit aufrufen.

Gruß
Dirk Beyer

Franz.m
03.01.16, 17:33
Hallo Dirk,

danke für Tip.
Ich habe nachgeschaut aber leider finde ich
unter Preset nur die Option Position 0-100% bei
Spezifische Position sowohl für die 1 oder 0.
Das bezieht sich warscheinlich nur auf die
Öffnungsposition und nicht auf den Winkel oder ?
Kann das am Aplikationsprogramm
( STYA 628A ) liegen ?


Mit freundlichem Gruß
Franz Simon

Dirk Beyer
04.01.16, 05:41
Hallo Franz,
ich habe mir nicht die Applikation selbst, sondern nur das Handbuch im Web angesehen. Danach kann man eindeutig sowohl die Höhe als auch den Lamellenwinkel in % angeben.
Möglicherweise musst Du zusätzlich die Option "Sonnenschutz (oder Sonnenstand o.ä.) aktivieren, damit der %-Wert für Lamellenwinkel freigeschaltet wird.
Schau auf jeden Fall mal ins Handbuch.

Gruß
Dirk