PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : KNX-Verdrahtung im Schaltschrank / Querschnitt



SUPERWILLM
30.10.15, 17:58
Hallo zusammen,
ich habe gerade eine Diskussion mit einem Schaltschrankbauer, der die Reiheneinbaugeräte mit 0,34mm² verdrahtet hat. Meiner Meinung ist das für den KNX Bus nicht zulässig, Querschnitt sollte durchgängig 0,8mm² sein. Aber, steht das irgendwo geschrieben? Was meint Ihr?

Dirk Beyer
31.10.15, 07:17
Siehe http://www.knx.org/fileadmin/downloads/08%20-%20KNX%20Flyers/Grundlagenwissen%20zum%20KNX%20Standard/Grundlagenwissen_zum_KNX_Standard_German.pdf

Seite 14, links unten:
Vorschriften im Verteilerschrank: ..... Busleitungen müssen bis zu den Anschlussklemmen mit Mantel geführt werden.

Die im Mantel befindliche Busleitung ist nunmal 2x2x0,8,

Viele grüße
Dirk Beyer