xxxtmg
12.05.15, 01:00
Hallo,

ich verwende einen Siemens IP-Router N146 mit einer HS 4 (neu) bisher hängt eine HS 2 dran (die
gibt aber so langsam den Geist auf)

Nun möchte ich meine HS 4 zum Einrichten über das IP-Netzwerk an die Anlage hängen.

Wenn ich das ETS mit den Multicast Einstellungen und der Standardadresse 1.1.101 als Test einrichte,
kann ich die Aktivitäten über den Gruppenmonitor ansehen. Eine Übertragung von Parametern ist ebenfalls möglich (z.B. Licht ein/aus)

Wenn ich nun diese Werte in den HS 4 übernehme und eine QuadVisu anlege mit einem Objekt für Licht und der gleichen Gruppenadresse wie vorher bei der ETS, dann geht gar nichts.

Der HS Monitor zeigt brav an, wenn ich den Button in der Visu betätige aber beim Licht kommt das nicht an.

Hat jemand eine Idee ?!?

Gruss
Thomas

EIB-Freak
12.05.15, 10:16
Hallo Thomas,

darf ich deinen Beitrag ersteinmal korrigieren, damit ich die Fragen verstehen kann ? :Prost:

xxxtmg
12.05.15, 10:56
klar ??

Gruß
Thomas

EIB-Freak
12.05.15, 12:45
Hallo,

ich verwende einen Siemens IP-Router N146 mit einem HS 4 (neu), bisher hängt ein HS 2 dran (der
gibt aber so langsam den Geist auf)

Nun möchte ich meinen HS 4 zum Einrichten über das IP-Netzwerk an die Anlage hängen.

Wenn ich die ETS mit den Multicast Einstellungen und der Standardadresse 1.1.101 als Test einrichte,
kann ich die Aktivitäten über den Gruppenmonitor ansehen. Werte Schreiben über den Gruppenmonitor ist ebenfalls möglich (z.B. Licht ein/aus).

Wenn ich nun diese Werte in den HS 4 übernehme und eine QuadVisu anlege mit einem Objekt für Licht und der gleichen Gruppenadresse wie vorher bei der ETS, dann geht gar nichts.

Der HS Monitor zeigt brav an, wenn ich den Button in der Visu betätige aber beim Licht kommt das nicht an.

Hat jemand eine Idee ?!?

Gruss
Thomas

Der Threadtitel lässt ein ganz anderes Problem vermuten, deswegen gehe ich jetzt in eine andere richtung.

Der Homeserver und der IP-Router hängen denke ich im selben IP-Netz.
Welche Phys. Adresse hat der Homeserver im Projekt und welche Topologie gibt es auf KNX-Seite ?
Sind die Projekteinstellungen im Homeserver entsprechend eingestellt ?

xxxtmg
12.05.15, 13:54
Der Threadtitel lässt ein ganz anderes Problem vermuten, deswegen gehe ich jetzt in eine andere richtung.

Der Homeserver und der IP-Router hängen denke ich im selben IP-Netz.
Welche Phys. Adresse hat der Homeserver im Projekt und welche Topologie gibt es auf KNX-Seite ?
Sind die Projekteinstellungen im Homeserver entsprechend eingestellt ?

Hi,

HS: 192.168.178.11
IP-Router: 192.168.178.25

Die phys. Adresse ist beim HS ja wohl unter EIB einzutragen !? -> 1.1.101

KNX Gerätelinie -> 0.1.xx

Info: IP-Router deshalb weil in naher Zukunft ein zweiter Gebäudeteil mit angebunden werden soll.

Gruß
Thomas

EIB-Freak
12.05.15, 15:25
Geb dem HS mal 0.0.200 zum beispiel. Der muss oberhalb der KNX-Linie hängen (unten KNX 0.1.xx und oben IP mit 0.0.x).
Warum hat die KNX-Linie überhaupt 0.1 und nicht 1.1 ?
Der IP-router hätte in deinem Beispiel 0.1.0.

xxxtmg
14.05.15, 09:47
Hallo,

das geht auch nicht. Wobei die Adressierung so in jedem Fall schlüssig und auch zweifellos richtig ist.

Der HS hängt ausschließlich im Netzwerk und ist nicht über RS232 verbunden.

Der N146 ist nicht geändert worden und trotzdem über 192.168.178.25 erreichbar, daraus schließe
ich dass er per DHCP Adressen erhält.
Ich würde nun versuchen den N146 zu programmieren. Vielleicht hast Du mir die Werte, die
ich da hinterlegen muss, damit das mit dem HS funktioniert.

Gruß
Thomas

EIB-Freak
14.05.15, 13:03
Soweit ich weiss muss da garnichts konfiguriert werden. Sobald der HS mit einem IP-Router "sprechen" kann, sollte es funktionieren.

xxxtmg
14.05.15, 18:08
Hallo,

habe es jetzt hinbekommen !!! :Prost:

Der N146 muss sehr wohl geändert werden und zwar werden Telegramme normalerweise nur im Bereich
15..14/../.. durchgelassen ! Die anderen Bereiche müssen auf "nur für Testbetrieb: weiterleiten" umgestellt werden.

Gruß
Thomas

EIB-Freak
15.05.15, 16:06
Das stimmt - eingeschränkt. Du musst ein Dummy-Gerät in der ETS anlegen und dort alle Gruppenadressen verknüpfen, die der HS verarbeiten soll. Dann den N146 programmieren, dabei wird auch die Filtertabelle beschrieben.
Deswegen ist es auch wichtig, die Phys. adressierung richtig einzustellen. Das hängt dann mit dem Routing-Zähler zusammen.