PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Suche Regeln zur KNX-Verdrahtung im Schaltschrank



wojtek77
05.01.15, 14:26
Hallo Zusammen

Aktuell bin ich dabei meine erste KNX-Unterverteilung mit ca. 10 Aktoren zu verdrahten. Dazu ware eine Aufstellung der wichtigsten Verdrahtungsregeln / Best Practice sehr hilfreich (z.B.
Einhaltung des Spannungsabstandes EIB <->230V~).
Leider bin ich trotz Suchfunktion nicht fündig geworden.

Für Hinweise, Links (am besten auch mit Bidern) ware ich sehr dankbar.

Gruss
Wojtek

EIB-Freak
06.01.15, 09:34
Die Trennungsabstände zwischen den Basisisolierten Drähten der KNX-Busleitung und Basisisolierten Drähten der 230/400V-Verdrahtung beträgt 4mm, das sollte also problemlos einzuhalten sein.

Die paar wenigen ankommenden KNX-Busleitungen klemme ich immer direkt auf die Busklemmen der KNX-Geräte, separate Klemmen machen es weder übersichtlicher noch einfacher (Jede Klemmstelle ist eine potenzielle Fehlerquelle).

Die Leitungen der 230/400V-Installation landen auf Reihenklemmen, im EFH gerne auch mal direkt auf den Aktoren und LSRCD`S.

Bilder kann ich ggf. mal raussuchen.

wojtek77
06.01.15, 22:10
Vielen Dank für deine Antwort. Das bringt mich weiter.
Anbei ein Foto vom aktuellen Stand.
Feedbacks willkommen.

Gruss
Wojtek