PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Ich und die ETS 5



eibster
08.10.14, 14:30
Hallo zusammen

Ich habe es leider nicht Abwarten können und mir die Ets 5 zugelegt.

Meine Hoffnungen wurden nach 1h Hausinternem Testen zerstört..

Nein man hat auch dieses mal nicht aus den Fehlern der Vorgängerversion gelernt. Ja man bringt wieder ein unfertiges Produkt auf den Markt..

Wie ist es möglich das ich als 0815 User nach nur kurzer Einarbeitung so gravierende Fehler in der ETS finde.. Wird dieses bescheuerte SW Paket denn nicht getestet ?


:shithappe

Ich möchte hiermit jedem der noch etwas Zeit hat raten.. Wartet mit einem Update so lange es geht..

mfg Georg

EIB-Freak
08.10.14, 14:39
Hallo Georg,

die ETS5 wurde eingehend getestet - es gab eine Beta-Phase und letztes Wochenende eine größere Test-Session der KNX-Professionals.

Nur rummeckern :-) hilft nicht - was sind denn für Probleme mit der ETS5 aufgetaucht ?

eibster
08.10.14, 15:21
Eigentlich wollte ich die Probleme hier nicht breitschlagen weil dazu liegts ja beim Support

Aber bitte..

Alle Projekte die zumindest ein Plugin enthalten können nicht Archiviert werden.

Alle Projekte die zumindest ein Plugin enthalten lassen sich nicht Exportieren.

Fehler beim Import eines Größeren ETS 4 Projekts mit >800 Teilnehmern in die Ets5

Und Rummeckern ist das noch lange nicht.
Ich zahle für ein Produkt das nicht funktioniert Geld..
Dann verschwende ich Arbeitszeit = Geld² für die Fehlersuche
Vermutlich sagen mir die Beim Support dann auch noch ich soll mein Ganzes System neu aufsetzen. :d-lol:


Ein Kurztest von ein paar KNX-Professionals wird für so einen Release nicht reichen bzw. hat Augenscheinlich nicht gereicht..

Wer zahlt dafür ? Keiner hier , nicht die Entwickler der ETS sondern meine Firma.

dieser Post soll eigentlich nur eine Warnung sein an alle die sich Vorschnell ein Unfertiges Produkt bestellen wollen..

Hujer
08.10.14, 16:33
Hallo Georg,

ich persönlich habe am Feldtest nicht teilgenommen.
Die KNX Professionals Deutschland e.V. hat am 3.10.2014 einen Workshop zur ETS5 durchgeführt. Vorher sind wir von der KNX nicht kontaktiert worden, was wir sehr schade finden. Zumal wir uns angeboten haben. In 4h finden selbst wir nicht alle Fehler.

Es wird in den nächsten 2 Monaten diverse Update geben, das wurde uns zugesichert, das lässt hoffen.

Dirk Beyer
09.10.14, 06:39
Hallo Frank,
bei "diversen Updates" sind wir an einem weiteren Punkt:

So wie ich es sehe will die ETS5 sich IMMER automatisch updaten..... das ist nicht OK! Zum einen weiß niemand ob wir gerade Zeit für solche unproduktiven Updatezeiten haben, obendrein warten wir immer erst einige Wochen ab Erscheinen ab.
Wir haben ja leider allzuoft "Verschlimmbesserungen" erlebt. Daher muß die Option Updates manuell auszulösen unbedingt nachkommen.
Außerdem kann es nicht angehen, daß mein Werkzeug ETS von einem Tag auf den anderen ein anderes Verhalten zeigt, weil ich ungewollt mit einem Update beglückt wurde. Bevor ich ein Update starte lese ich üblicherweise das Chancelog.


Viele Grüße
Dirk

svbaer
14.10.14, 20:24
Moin die Herren, insbesondere Frank und Dirk,
nun muss ich doch einmal eine "Lanze" für die ETS 5 brechen.

1. Ja, diese Software ist buggy. Sicherlich auch dem Problem geschuldet, hier weitgehend kompatibel zu den bislang erschienen Applikationen zu sein.

2. Ja, plug-ins sind schon immer ein Problem. Da muss ich nur auf den Sprung von ETS 3 auf ETS 4 und den plug-ins der Info-Displays verweisen.

3. Natürlich sind erhöhte Ansprüche an eine Software für rund 1.000,- € zu stellen.

4. Ja, Dirk. Update ja/nein/manuell und Beschreibung der Änderungen ist ein "must have".

5. Dennoch: gegenüber ETS 4 ist die ETS 5 klarer, schneller und ich finde ETS 5 auch viel intuitiver.

6. Böse Zungen behaupten: ETS 5 ist näher an der ETS 3 als an der ETS 4 dran. Hinsichtlich Klarheit und GUI: ja.

7. Ich finde ETS 5 ist ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung (verglichen mit ETS 4). Und ja: bugs asap entfernen. Hier würde ich Herrn Hänel auch in die Pflicht nehmen - Frank. Hatte dies ja beim Workshop zugesagt.

Grüße
Sven

rosebud
14.10.14, 21:57
Der einzige Vorteil von ETS4 gegenüber ETS3: Man kommt viel schneller zur Rente, weil die ETS4 grausam langsam und schwerfällig ist und die Hälfte der Zeit für sinnloses Warten draufgeht.

Ob ETS5 schneller ist, wird sich zeigen müssen. Man darf gespannt sein auf die Ausreden der KNX-ler von wegen "nicht mit Windows XP, das gibt Probleme, mindestens 100 GB freie Festplatte und 8 GB RAM" oder ob die Zahl der Abstürze zurückgeht oder der PC ohne Vorankündigung zwischendurch eine Viertelstunde auf der Festplatte rumeiert und nix passiert nach außen hin.

Ich bin ein gebranntes Kind, weil ich jeden Tag mit ETS4 ein Projekt mit > 3.000 Teilnehmern beackern darf. Vorher war es ETS3f und man kam hervorragend damit zurecht.

Dirk Beyer
15.10.14, 06:49
Moin Sven,
ich bin gewiss nicht negativ zur ETS5 eingestellt, warte aber selbstverständlich erstmal ab bis sie produktiv eingesetzt wird.

Es gibt sehr viele positive Ansätze, die erstmal vollständig funktionieren müssen. Daher warten wir natürlich erstmal einige Zeit ab.

Für die "interne Bewertung" der Wartezeit ist ein Changelog und bewusstes Update sehr hilfreich. Man "spürt" dadurch wie fleißig die KNX an der ETS5 arbeitet :).

Als ersten Eindruck habe ich diverse gute Ansätze gefunden. Der Bildschirm ist übersichtlicher als ETS4, wegen dem Wegfall der DB entfällt das ewige Produktimortieren ..... (Mal sehen was passiert wenn man 100 Hersteller importiert hat).

Was mir jedoch 100% negativ auffällt ist der "Riesenknochen" als Dongle. Bisher haben wir mit File-Lizenz gearbeitet, weil wir eben "nur" mit der ETS arbeiten. Die Filelizenz kann nicht verloren gehen oder vergessen werden. Der "KNX-Knochen" ist so groß daß man ihn zwangsläufig abziehen muß um das Notebook in die Transporttasche zu stecken - vergessen ist vorprogrammiert, denn wir sind ja nur Menschen. Obendrein besteht die Gefahr in der Baustellenumgebung anzuhaken und den USB-Slot mechanisch zu beschädigen. Naja ... mein ETS5-Dongle wird obendrein warm und er klappert wenn man ihn in der Hand hält und schüttelt ..... Schulter5. KNX sagte beim Betatest, daß das so gehört Schulter4

Ich hoffe auf Hardwarenachbesserung bei der KNX in einen zeitgemäßen Dongle, wie man ihn sogar bei der billigsten China-Mouse erhält. Kleine Bauform, die man stecken lassen kann, vielleicht auch ein "wertigerer" Kunststoff als jetzt. Dieser Punkt beeinflußt auch die Wartezeit, bis meine Mitarbeiter mit der ETS5 ausgestattet werden. Derzeit reicht bei uns eine Lizenz mit der jeder spielen darf.

An dieser Stelle mal eine Anmerkung:
In Hamburg findet im November die GET NORD statt. Ich werde zusammen mit Peter Zahn und Dieter Koch 2 ETS5-Probearbeitsplätze in Halle 5, Stand 544 (BZE) betreuen. Wir werden dort auch TÄGLICH EINE ETS5 VOLLVERSION verlosen. :Prost:. An dieser Stelle Danke an KNX für die Unterstützung.

Ich hoffe auf zahlreiche User auf dem Stand und kritisch-konstruktive Diskussionen. Wir werden auch Formulare bereithalen, um Meinungen / Eindrücke an die KNX zu übergeben. :beer:. Kaum jemand wird sich ja die Mühe machen über den KNX-Supportshop Positives oder Nachbesserungswünsche zu melden. Und ich bin der Meinung daß wir nun alle konstruktiv am Werkzeug ETS5 arbeiten sollen. Dazu gehören auch Praxistipps an die Entwickler.

Viele Grüße
Dirk Beyer

Dirk Müller
27.10.14, 07:49
Hallo Miteinander,

Die ETS 5 ist aufgeräumt und übersichtlicher, ein riesiger Vorteil ggü. der ETS4. EinUpdate macht die ETS 5 nicht automatisch, sie sucht nur danach entsprechend den Einstellungen. Der Download und die Installation muss manuell gemacht werden. Wer mit App's arbeiten möchte, muss natürlich auf die Version 5.0.1 updaten.
So wie die Versionen 2.0 und 3.0 voller Feher waren habe ich nie erwartet, dass die 5.0.0 fehlerfrei wird.
Schlimmer war meiner Meinung die Version 4. Diese wurde erst mit dem letzten Update einigermaßen brauchbar. Insofern würde ich mal einschätzen, ohne tiefgreifende Tests, nur durch einen Tag Lehrgang und kurzes Ausprobieren auf meinem Rechner, dass die ETS 5 schon ein riesiger Fortschritt ggü der ETS4 ist und die KNX auf dem richtigen Weg ist.

eibster
13.11.14, 16:11
Statusupdate ETS 5

Heute mal nebenbei die ETS 5 Geöffnet und Siehe da.. EIN UPDATE :Prost:

Also gleich mal Update Rauf und kurzer Test..
Grosses Projekt mit Plugins Importiert .. Check OK
Im Projekt ein 3 Minuten Short Test ... alles Lässt sich öffnen.
idee5

Nächster Versuch .. Selbiges Projekt Exportieren für einen Kunden der sich auf meine Empfehlung die ETS 5 Kaufte ... ( *Kundenbeziehungs-stresstest mit ungewissem Ausgang*)

Wooow.. Ets Exportiert 800 Plus Teilnehmer in 3 Sekunden.. Ich bin so baff das ich erst mal die Grösse der Exportdatei Prüfe..

6 Statt 8 Mb naja vielleicht haben die Jetzt ein optimiertes Speicherverfahren ..

Weiterer Check .. Reimport der Export Datei..
Bam.. Fehler Datei für Plugin nicht gefunden , Fehler, Fehler , Fehler. Die Ets hört gar nicht mehr auf mit Fehlermeldungen.. Strg alt entf und die Ets wird gekillt..

Puh.. Erstmal Neustart ETS 5..
Ups Ets kann aufgrund eines Schwerwiegenden Fehlers nicht mehr Ausgeführt werden direkt beim Start..

Neustart .. wieder das gleiche

Reparatur ETS 5, Neustart .. Noch immer der gleiche Fehler..
Oje ich habe die ETS 5 Zerstört.. :shithappe

Fazit nach diesem ersten Update :
ETS 5 immer noch zu Weit weg vom Schuss um sich den Platz in einer Arbeitsumgebung zu verdienen.

Zumindest hat sich nichts Verschlechtert.

schönen Abend wünscht Georg

eibster
17.03.15, 09:41
Statusupdate März 2015
5+0.x Monate Nachdem die ETS 5 als Fertig angepriesen wurde.
Version 5.0.4

Ich darf heute zu meiner Überraschung eine Gute Nachricht bekanntgeben.

Es wurde an allen mir bekannten Mängeln gearbeitet.
Hier meine Problempunkte getestet an 800 tln Projekt mit vielen Plugins:

*Alle Projekte die zumindest ein Plugin enthalten können nicht Archiviert werden.
-- Archivieren funktionierte *im Falle meines Testprojekts

*Alle Projekte die zumindest ein Plugin enthalten lassen sich nicht Exportieren.
-- Export funktioniert *im Falle meines Testprojekts

*Fehler beim Import eines Größeren ETS 4 Projekts mit >800 Teilnehmern in die Ets5
-- Import funktioniert *im Falle meines Testprojekts

Ein kleine Krücke hat das ganze natürlich noch.
Zum einen liegt mein Testprojekt dem Support vor und es könnte sein das im Speziellen die Probleme in diesem Projekt gelöst wurden. Andere Projekte haben andere Eigenheiten.

Ich wage es definiv vor ETS 5.0.5 oder 5.0.6 keine Projekte auf der ETS zu projektieren und auszuführen da meiner Meinung nach die ETS5 da angelangt ist wo sie bei Veröffentlichung sein sollte.

Es werden definitiv noch diverse Probleme gefunden werden, welche falls in einem grösseren Projekt aufgetreten rasch zu einem kalkulatorischen Misserfolg werden können.

Im kleinen Rahmen spricht aber nichts mehr dagegen sich mal an der 5 zu Versuchen. Sprich im Wohnbau alla Einfamilienhaus.

Ich selber werde der ETS auch beim nächsten Kleinprojekt eine Chance geben sich zu beweisen.

Beste Grüsse wünscht Georg

eibster
21.10.15, 16:34
Statusupdate 21.10.2015

Ich möchte nun da ich schon länger mit der ETS 5 Arbeite einen kleinen Zwischenbericht abliefern.

Zum einen muss ich sagen das die Funktionen der ETS 5 mit ihren Mehrfachauswahlen und und ihrer Änderungsverfolgung schon sehr hilfreich sind. Und das auch der einzige Grund ist warum ich mit dieser Software Dauerhaft Arbeite bzw aus Produktivitätsgrunden Arbeiten muss.

Wenn man aber zwischenzeitlich wieder mal die ETS 3 bedient kommt man zum Entschluss das diese Mutter aller EIB Software schon sehr schnell und noch mehr stabil gearbeitet hat.

Da Kann sich auch die ETS 5 in gewissen belangen warm anziehen..

Die Ets 5 Versagt im Handling von USB Schnittstelle Völlig und liefert neben mehrfachen erkennungsfehlern bei der Schnittstelle auch noch genügend Programmierabbrüche wegen fehlern in der Kommunikation.

Hier ist die ETS 3 eine kleine Göttin und schwächelt erst bei Hohen Buslasten und Massiven Aktor-Programmgrössen.

Dann hat die 5 ein Problem wenn man eine Gruppenadresse nachträglich per drag und Drop in eine andere Linie zieht. Hier Steht zwar am Bild einen Andere Adresse jedoch wird im Aktor nach wie vor die alte GA zur Programmierung verwendet.. Was zu abstrusen Fehlern führen kann.
Auch hier ist die ETS 3 makellos und fehlerfrei

Dann besteht seit kurzem bei mir ein Problem beim Projekt und auch Produktimport. Hier Quittiert die ETS 5 einfach mal mit einfrieren den Dienst und muss neu gestartet werden ..
Auch hier ist die ETS 3 makellos und fehlerfrei

Es ist nun mal so das ich derzeit bei einer Fehlermeldung eines Kunden mit nicht 100% auf das verlassen kann was ich in der Projektierung nachlese bzw. nachprüfe.
Mit der ETS 3 konnte ich das Fehlerbild mit der Parametrierung abgleichen und ohne das vor Ort nachprüfen zu müssen wusste ich wie die Anlage zu 100% funktionieren wird . Und hier hat einen die ETS 3 nie im Stich gelassen.

Hiermit endet mein Bericht in der Hoffnung das man irgendwann wieder mal auf die ETS 5 Verlassen kann. Hinsichtlich Stabilität und Sicherheit.

Warum heute dieser Bericht ?
Am Vormittag 5h ETS 3 >> eine offenbarung and Speed und Stabilität
Am Nachmittag 2h mit ETS 5 >>
3 Programmcrashes, mehrfache Verweigerung die Schnittstelle zu erkennen.

In diesem Sinne wünsche ich der Firma die für das wirken der ETS 5 zuständig ist alles gute und hoffentlich baldigen erfolg die ETS 5 zu einem Ebenbürtigen Nachfolger der ETS 3 zu machen.
Die Ets 4 hat es nie richtig geschafft und wird auch gerne als das Vista unter den KNX Softwares bezeichnet.

beste Grüsse Georg

Hujer
22.10.15, 06:47
Hallo Georg,

es ist schon erstaunlich oder fast gesetzmäßig wie die Meinungen über die ETS5 ausfallen. Eines ist aber sicher, mit der Zeit wird alles besser, auch die ETS5 wird ihre Blütezeit haben.

Interessant wäre aber auch folgendes:


mit welchem Betriebssystem arbeitest Du
die Größe des Arbeitsspeichers
welche USB Schnittstelle (Hersteller und Typ) verwendest Du

Eine Frage habe ich, hast Du Deine ETS5 Probleme dem Support der KNX durch ein Ticket geschildert.

eibster
22.10.15, 08:15
Hallo

Win 7 32, USB GIRA 2130, USB 4GB Ram

Ja ich habe dem Support bescheid gegeben man weiß bei den Problemen zu USB bescheid und Kümmert sich drum. Anscheinend betrifft das alte USB Schnittstellen. Ich glaube meine habe ich vor 2-3 Jahren gekauft. So alt ist sie nun doch nicht .

bei den Problemen zu den Drag & Drop GAs hat ein Bekannter den Support aufmerksam gemacht.

Bei den Problemen mit dem Import befindet ich mich gerade im Informationsaustausch mit dem Support.

Ich selber Verfolge bin aber zwischenzeitlich so weit das ich nur noch Gravierende Themen dem Support melde bei denen kein Workaround mehr möglich ist.

Man soll ja dann bei einem erstellten Ticket immer alle möglichen Tests durchführen , das Problem reproduzieren usw.
Ich bin definitiv kein SW Tester sondern hätte eigentlich ein Funktionsfähiges Produkt erworben.

Natürlich ist es für eine Softwarefirma schön wenn man Kunden dazu nötigen kann auf ihre eigenen Kosten an der Ausarbeitung einer Software mitzuarbeiten.
Nur das hat alles seine Grenzen. Diese Grenzen sind für die ETS5 schon überschritten.

mfg Georg

eibster
29.10.15, 17:04
Update..

Das Problem mit dem Import bei Produktdatenbanken , Projekten scheint auf einem Beschädigten Windows Benutzerprofil gewachsen zu sein..

Nachdem die ETS 5 so nicht mehr benutzbar war und ich langsam Terminprobleme damit hatte weil ich ETS 5 Kunden betreuen muss...
Habe ich mal die ETS repariert, neu installiert usw. und dann zu guter letzt in einen neuen Benutzer Angelegt.

Dort habe ich ETS Importe gestartet und siehe da alles funktionierte.

Also die Lösung dieses Themas war rein auf den neuen Benutzer zurückzuführen.

mfg Georg

Hujer
29.10.15, 19:32
Hallo Georg,

danke für die Rückmeldung, es ist doch fair mal etwas gutes zu schreiben :D

Klaus Gütter
30.10.15, 06:27
Hallo Georg,


Also die Lösung dieses Themas war rein auf den neuen Benutzer zurückzuführen.
Was ich jetzt schon ein paarmal gesehen habe, war ein übergelaufendes TEMP-Verzeichnis. Da das benutzerspezifisch ist, könnte das auch hier passen. Abhilfe: Datenträgerbereinigung ausführen.

Gruß, Klaus

eibster
16.12.15, 16:01
Hallo Zusammen

Aktuelle Probleme mit der ETS:

1)Beim Kopieren von Aktoren werden bei den Gruppenadressen die Sendenden Adressen Vertauscht wenn ein KO mit 2 oder mehr Adressen belegt ist.

2)Beim zusammenführen von Projekten passiert das selbe. nur in Katastrophal Grossem Ausmaß Schulter4

Kopierfunktion und Zusammenführungs APP sind deshalb nahezu nutzlos..
Hardware Win7 32bit
ETS 5.0.7 aktuellste Version

Support Versprach nachbesserung zu Punkt 1 im jetzigen Release (ist leider immer noch nicht behoben) .. Punkt 2 ist Vermutlich irgendwie auf Punkt 1 Zurückzuführen. Da bei einer Projektzusammenführung ja auch nichts anderes als kopieren durchgeführt wird.

Schade das es immer wieder bei so essentiellen Dingen mangelt.

grüsse Georg

jan.kessler
16.12.15, 16:51
Hallo Georg,

1) (und damit auch 2) sollte in der Tat mit ETS 5.0.7/5.0.8 behoben sein. Es würde uns sehr helfen, wenn wir Informationen über Deine genauen(!) Arbeitsschritte + eventuell das Projekt dazu im KNX Support hätten. Wenn Du hier die Support Case Nummer postest, wird das Ticket auch sofort von uns bearbeitet!

Gruß
Jan

eibster
16.12.15, 17:44
Hallo Jan Danke für die Antwort

Case #43839

Der Fall war schon geschlossen da ich die Rückmeldung hatte das dies mit der aktuellen Release behoben ist..

mfg Georg

eibster
16.12.15, 17:46
Ach ja..
Arbeitsschritte:

Aktorkanal mit 3 Belegten GAs per Maus mit Drag and Drop auf neuen oder anderen Aktor Kopieren
Die GAs sind am neuen Aktor in anderer Reihenfolge aufgelegt..

Danke vorerst und schönen Abend.

Ich bin heute noch ein paar Stunden damit beschäftigt bei einem zusammengeführten Projekt mit 300 Teilnehmern die Sendenden Adressen bei allen Kommunikationsobjekten zu Prüfen und zu korrigieren.

gruß Georg

eibster
16.12.15, 19:18
:eek::eek::eek::eek::eek::eek:


Habe gerade gesehn das die 5.0.8 Released wurde...
Wenn ich jetzt alle Manuellen Anpassungen umsonst gemacht habe .. :mad::mad::mad:

eibster
16.12.15, 19:39
Schulter1Schulter1Schulter1Schulter1

Problem Sollte behoben sein ist es aber nicht.
Konnte auch bei der Release 5.0.8 beide Probleme Reproduzieren.

Falsche Senden Flags bei Drag & Drop

Falsche Senden flags im Kompletten Sekundären Projekt bei Projekte zu Projekt zusammenführen.

Ich hoffe das ist Plattform bezogen bzw. nur bei meinem Rechner ..

Kann zu ganz blöden Analgenstörungen führen wenn das Problem im Großen umfang vorhanden ist und vom Programmierer übersehen wird.

eibster
30.03.16, 11:39
Hallo Zusammen

Ich möchte hier ein kleines Update abgeben was sich seit meinem letzten Post Mitte Dezember getan hat :

hier die Auflistung welche ETS mängel bereits korrigiert wurden.
[
...
...
...
...
...
...
]

Falls sich nun jemand fragt ob die leeren Klammern ein Anzeigefehler sind.
Nope.. Es hat sich jetzt in Sage und schreibe 3 Monaten nichts geändert.
Ich bin begeistert.

Würde ich zu einem anderen Hersteller wechseln wenn ich könnte? .. Ja
Gibt es eine anderen Hersteller für KNX Programmiersoftware? .. Nein

Und ja: Ihr dürft dies als einen Ausdruck meiner "Unzufriedenheit" mit dem KNX Ecosystem ansehen.

beste Grüsse Georg

eibster
14.04.16, 10:32
Hallo Zusammen

:o Heute hoffnungsvoll auf die neue 5.5 upgedated.

Scheint so als hätte man Grundlegende Änderungen an der Software durchgeführt..
Alle Datenstrukturen müssen bei der Übernahme angepasst werden.

Vorerst sind bei der ersten Inbetriebnahme keine Probleme aufgetaucht.
Ich hoffe auch das bestehende Themen mit diesem grösseren Update Eliminiert wurden.

Verstehe nun auch warum länger nichts Passiert ist..
Vermutlich investierte man die Zeit für Optimierungen lieber in die neue SW Struktur als an der alten herumzupachten.
Wäre logisch nachzuvollziehen.

Erste Positive Aspekte .
Der Sicherungsvorgang ins Archiv und Retour hat sich beschleunigt.
Navigation in Strukturen mit vielen Datenpunkten und Verknüpfungen läuft flüssiger.

Ich hoffe hier in Zunft von Vorteilen der neuen Version berichten zu können..

mfg
Georg

eibster
19.04.16, 10:14
Erste Probleme mit der Neuen ETS 5.5

Ein Gira Infoteminal Touch Konnte nicht Programmiert werden weil das Plugin beim
Downloadversuch Vermeldete: Gerät nicht gefunden.
Workaround: Usb Treiber des Info Terminals Deinstallieren, Dann Infoterminal mit USB Treiber neu installieren. ETS 5.5 neu Starten und download Nochmals durchführen. -> Sollte funktionieren.

Fernzugriff auf KNX Über Homeserver:
Es kann keine Verbinung zum Homeserver hergestellt werden .
Parallel auf ETS4 gegengeprüft.. Verbindung ohne Probleme möglich.
Workaround wurde keiner gefunden.

Beim Programmieren :
Wenn man ein KO mit einer GA belegen will und hierfür Verbinden mit wählt:
Dann in die Suchbox Klickt um eine Adresse zu suchen funktioniert großteils nur die erste oder 2. Suchanfrage .. bei weiteren Suchen lässt sich der Cursor nicht mehr ins Fenster setzen. und eine Suche ist nicht mehr möglich.
Workaround: Wie in Guten alten Zeiten das Gruppenadressfenster öffnen und von dort per drag & Drop die GA mit dem KO Verbinden.

ein kleines Pro habe ich doch neben den Kons auch noch:
Wenn man Per Drag & Drop ein Komplettes KO mit mehreren Belegten Gruppenadressen Kopiert. werden diese nun Korrekt in das neue KO Kopiert : Sprich die Reihenfolge der Sendenden Adressen wird nicht mehr geändert..

mfg und bis demnächst...
Georg

eibster
22.04.16, 14:05
Nächstes Problem:

Bei Verbindung über ISE Scurity Gateway kommt es unter ETS5.5 zu ständigen verbindungsabbrüchen. ( Die Verbindung wird nach wenigen sekunden erneut hergestellt )
Eine Geräteprogrammierung ist teilweise möglich. Die Verbindungsabbrüche komme verstärkt bei Senden von Schalt oder Lesetelegrammen vor...

bei einer gegenprobe auf der ETS 4 kam es zu keinen Ausfällen.

beste grüsse Georg

eibster
26.04.16, 15:30
Nach Update auf die neue ETS 5.5.1 Version scheint folgendes behoben :

1: Verbindung ISE Secure Gateway scheint wieder Stabil zu sein. (zumindest während 2 min Testen )
2: Suchfunktion bei Verbinden mit macht was sie soll..
3: Eine Verbindung mit einem Homeserver via Gira Portal konnte hergestellt werden. ( Programmierung und Telegrammsendungen konnten noch keine getestet werden da zum Test eine Kundenanlage herhalten musste )
4: Geschwindingkeit bei Verarbeitung von vielen Gruppenadressen an Objekten ( Dummys usw..) hat sich nach wie vor deutlich Verbessert und läuft nun flüssiger.

----

Derzeit also von meiner Seite keine aktuellen Problemchen....

Wenn das so weitergeht bekomm ich glatt noch Glücksgefühle :)

beste grüsse und frohes Schaffen euch allen

BenS
26.04.16, 19:15
Irgendwie habe ichd as Gefühl, dass nochimmer nicht alle Telegramme im Gruppenmonitor angezeigt werden. Aber ich teste mal weiter...

eibster
12.05.16, 10:42
Neue kleinere Probleme sind aufgetaucht..
ETS 5.5.1

Bei der Verwendung von IP Schnittstellen scheint es so das zeitweise die Tunnelverbindungen nicht mehr geschlossen werden. Irgendwann folgt dann bei einem Programmierversuch eine Fehlermeldung das keine Verbindung auf den KNX mehr frei ist.
Als Workaround kann man die Schnittstelle Reseten und neu Programmieren. Dann Sind alle Verbindungen gelöscht und werden neu zugewiesen.
zb beim Siemens IP GW: Zusatzspannung trennen , auf Prog taste bleiben während man die SV wieder ansteckt. Die Prog Taste eine weile halten ca. 8sec , Loslassen > schnelles blinken folgt.
Dann Progled aktivieren und die Schnittstelle neu adressieren/ Programmieren
> Bei IP Routern ist mir sowas noch nicht aufgefallen.

Bei der Nutzung eines ISE Secure Gateways werden beim Versuch sich die Geräte mit aktivem Programmiermodus anzeigen zu lassen Verbindungsabbrüche erzeugt.
Wenn man dann die Anfrage Stoppt und neu Startet kann es sein das die Geräte mit aktivem Led angezeigt werden.
Als Workaround kann man einfach mehrmals die Gerätesuche starten / Stoppen bis einem die Geräte angezeigt werden.


Ich verdrück mich jetzt mal bis Anfang Juni in den wohlverdienten Urlaub
Bis dahin Beste grüsse Georg

eibster
06.06.16, 13:41
Hallo Zusammen

Gleich nach dem Urlaub eine neue Böse Überaschung mit der ETS.

Das Erste Projekt Soll bearbeitet werden doch nach dem Klicken auf das ETS Symbol geht erst mal garnichts..
Die Ausführung wird mit Fehlermeldung abgebrochen..

2456

Nachdem ich zuerst eine Fehlermeldung an die EIBA schickte > wo eine Rückmeldung noch ausständig ist.
Habe ich zuerst einen Neuen Nutzer Angelegt ( eventuell ist ja das Windows Nutzerkonto defekt ) > Nein
Dann die Ets Repariert > Nein
Dann die Ets Gelöscht und neu Runtergeladen und Installiert > Nein
Dann die Anwendungseinstellungen gelöscht und neu erstellt > Nein
Dann habe ich die Fehlermeldung etwas genauer durchgelesen und etwas von Productstore gelesen.
Nun habe ich den Bestehenden Ordner des Productstores umbenannt und dann die ETS neu gestartet.
Siehe da die ETS generierte einen neuen Ordner und alles funktionierte Wieder.

Wieder mal 2h die ich auf das Verrechungskonto Sinnlose Störungssuche bei Software buchen kann.

** Oh gerade Kommt die Mail von der EIBA das ich ihren Fehler mittels Supportwizzard nachstellen soll --> ÄHM NÖ
Die EIBA bekommt maximal eine Copy dieses Textes..

beste grüsse Georg