Guten Morgen Zusammen,

bei der installation einer ips/s 2.1 sind folgende fehlermeldungen aufgetretten:
Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden. Es steht keine Verbindung zur verfügung.
Was bedeutet das? Sämtliche
Einstellung vom Eingabegerät bist zur ETS wurden vorgenommen und auch im Einstellungsfenster wird die IP Schnittstelle gefunden.
Wenn ichs dann ein zweites mal probiere bekomme ich die Fehlermeldung:
Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden. Der tunneling- Server ist erreichbar, aber er akzeptiert keine Verbindung mehr zu diesem Zeitpunkt??????

danke für jede hilfe

Klaus Gütter
02.06.14, 12:14
Hallo,

das nächste Mal bitte einen aussagekräftigen Titel eingeben!

Die IP-Schnittstelle kann nur eine begrenze Anzahl von Clients bedienen (je nach Fabrikat zwischen 1 und 5). Ist die Anzahl überschritten, kommt diese Fehlermeldung. Abhilfe:


IP-Schnittstelle neu starten (für ein paar Sekunden Hilfsspannung wegnehmen)
PC neu starten
Sicherstellen, dass kein anderes Programm oder anderes Gerät (z.B. Visu) auf die IP-Schnittstelle zugreift.

Gruß, Klaus

Sigma5
02.06.14, 12:36
Danke für die schnelle Antwort.

Also es wird nur ein Client bedient, will sagen das ich die IPS lediglich zum programmieren, Diagnose haben will.
IP ist die modernste Schnittstelle und eignet ach gut für LAN Netzwerke

Aber ich bekomme nur die pa programmiert???
Deine Vorschläge Habe ich bereits mehrere Male ausprobiert ohne erfolg

Pw. Werde mich bessern ;) aussagekräftiger zu titeln