PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Szenen (ältere Modelle)!!



Era68
16.04.14, 13:53
Guten Abend,

ich bin gerade in Umgezogen in die Wohnung meines Onkels. Er hat im Zuge eines Umbaus´s damals KNX installiert (selbst beigebracht) und sich dem entsprechend auch selbst über Ebay etc. die Hardware gekauft.
Ich habe in der Firma viel mit EIB zu tun (allerdings NUR Gira und wenig mit Szenen)

Vielleicht erstmal zur verbauten Hardware:

Tastsensoren:

15x Merten Multifunktionstast 4fach (Art. 622646) (Laut Merten Support nicht mehr verfügbar)

Aktoren:

1. 1x Berker Jalousieaktor 4fach REG 75314008
2. 2x Jung U-Dimmaktor 2-fach 3602REG
3. 1x Walther Eibbox 16-fach EO1602
4. 1x Gira Schaltaktor 8-fach 1009 00
5. 1x ABB U-Dimmaktor 2-Kanal GH Q631 0045 R0111
6. 1x Hager Jalousieaktor 4-fach TX224

Hier bei geht es mir vor allem um die Nummern 2. und 5., sowie die Tastsensoren.

Was ich möchte:

Im Wohnzimmer sollen 2 Szenen (unabhängig von einander) realisiert werden:

Szene 1: Kino

- Steckdose Lampe Ecke soll auf "Ein"
- Steckdose Regalbeleuchtung "Ein"
- Rolläden Wohnen auf 70% abfahren (oder Fahrzeit weil Rolläden Positionen nicht melden)
- Deckenlicht auf 20% dimmen
- Alles was an ist und nicht daazu gehört soll "aus" gehen.

Szene 2: Chillen

- Steckdose Lampe Ecke soll auf "Ein"
- Rolläden Wohnen auf 50% abfahren (oder Fahrzeit weil Rolläden Positionen nicht melden)
- Deckenlicht auf 30% dimmen

Ich bin so dermaßen am Ende mit meinen Versuchen ,dass ich mich nun hier melde. Ich weiss das Thema wurde schon oft angesprochen, aber ich konnte mir aus der SuFu noch keinen Antworten zusammenreimen.

Merten 4-fach Taster können:

Szenenkarte (???) in der ich 6 Aktorgruppen per Drop-down bestimmen kann. Pro Gruppe EINEN dieser Werte:
-Schaltobjekt
-Wertobjekt (8-bit Stufen)
-Wertobjekt (8-bit stufenlos)
-Zwangsführung

Szenenspeicherfunktion ist freigegeben.

Dazu habe ich dann noch die Wahl "Szene 1...(bis)...Szene 8"
In der Beschreibung steht, dass z.B Szene 5 für Taste "5" des Tasters parametriert ist.
In diesem Unterpunkt z.B "Szene 5" kann ich dann 6 Werte einstellen (??? Warum auch immer 6 Stück...)

Je nachdem was ich bei Szenenkarte einstelle, sind andere Drop Down´s verfügbar.

Ich steig bei diesen Tastsensoren einfach nicht durch. Habe wirklich alles einfach auch mal zufällig probiert (Bei Tastendruck sind Rolläden in Küche gefahren obwohl KEIN EINZIGER Rolladenaktor in irgendeiner GA war...)

Bei den Aktoren ist sowas alles zugewiesen, wie es mir logisch erscheint.

Was ich mir von diesem Post erhoffe ist eine Hilfestellung oder vielleicht sogar ein Programmier-Parametrierbeispiel!

Ich weiss, es ist sehr schwer zu erklären und zu beschreiben. Falls jemand irgendwelche Details benötigt dann schreibe ich die gerne dazu.

Dieter Koch
17.04.14, 06:17
Die KNX-Daten sind ja wohl vorhanden.

Am besten wäre ein Teamviewer-Sitzung.

Auf den ersten Blick sollte das alles möglich sein.

Gruß
Dieter

Dirk Beyer
17.04.14, 06:22
Moin,

bei Merten findest Du die Applikationsbeschreibun. Da muß man sich natürlich einige Zeit mit beschäftigen...
http://www.merten.de/uploads/tx_seqdownload/5_4_10_D_APPLIKATION_DE_lang_6226xx.pdf

Gruß
Dirk Beyer

Era68
17.04.14, 19:13
Danke für die Antworten.
Teamviewer wäre eine Möglichkeit natürlich.

Die Applikationsbeschr. von Merten habe ich auch, da steig ich aber wirklich nicht durch. Habe jetzt an Ostenrn mal Zeit und werde mich noch mehr reinarbeiten.

Falls jemandem noch was einfällt oder sich gar jemand richtig gut damit auskennt! Bin für jede Hilfe dankbar!

Dirk Beyer
17.04.14, 20:15
Moin nochmal,

ich habe eben mal die Applikationsanleitung des 6226xx überflogen. Darin finde ich nichts über die Fähigkeit Szenen zu speichern oder aufzurufen idee3

xx steht normalerweise bei Merten für den Farbcode. Bin irretiert daß Deine Beschreibung keine Übereinstimmung mit der Mertenbeschreibung zum Gerät hat. Evt mal Bestellnummern prüfen...

Gruß
Dirk Beyer

Era68
17.04.14, 20:46
622746

Auf den Tastern steht:

6227 Multifunkt.Taster
6228 Multifunkt.Taster mit IR

Beides ist bei mir verbaut.

http://www.ebay.de/itm/Merten-EIB-KNX-Multifunktions-Tastsensor-4fach-System-Flache-Edelstahl-622746/251487038636?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222003%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%2 6asc%3D22049%26meid%3D6273522161825468519%26pid%3D 100011%26prg%3D9538%26rk%3D5%26rkt%3D10%26sd%3D181 347585753

Als Beispiel. Sorry, mein Fehler mit der Bestellnummer

Dirk Beyer
18.04.14, 07:10
Na dann schau mal in die richtige Applikationsbeschreibung . http://www.knx-professionals.de/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=93879
Auf Seite 10/11 wird das beschrieben. Evt für einen Einsteiger etwas Fachchinesisch ...... aber sorry, das ist leider so.

Zu Deiner Frage: Die 6 Werte sind die 6 Aktoren, die Du ansteuern kannst. Also .... Die 6 Gruppenadressen werden an die Aktoren gesendet und der enthaltene Dimmwert (oder Schaltzustand) entspricht beim jeweiligen Szenenaufruf, was Du eingestellt hast.

Viel Spaß
Dirk Beyer

Era68
18.04.14, 10:13
Danke Dirk!

Der Link den du gepostet hast, führt hier irgendwo ins Forum "Antwort erstellen".

Kannste mir den richtigen Link schicken?

Dirk Beyer
18.04.14, 10:46
... Dumm wenn man mehrere Fenster offen hat und das falsche kopiert! Hier der Link: http://www.merten.de/uploads/tx_seqdownload/5_5_09_D_APPLIKATION_DE_lang_6227xx_6228xx.pdf

Schöne Ostern!
Dirk Beyer