PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Fehler bei Programmierung Siemens Jalousieaktor



starriser
10.04.14, 23:20
Guten Abend,

ich habe ein Problem beim Upload. Zwei gleiche Aktoren von Siemens für N523-11. Den einen kann ich bearbeiten, den anderen nicht. Fehlermeldung: Authentifizierung fehlgeschlagen.
Hat vielleicht jemand eine zündende Idee?

Foto der Fehlermeldung liegt bei.

Herzliche Grüße aus der Domstadt.

Klaus Gütter
11.04.14, 08:09
Hallo,

das kann auftreten, wenn die Adresse deiner Schnittstelle nicht stimmt. Die muss zur Linie passen und darf von keinem anderen Gerät belegt sein.
Gehe mal in die Kommunikationseinstellungen und prüfe die Adresse nach.

Gruß, Klaus

starriser
12.04.14, 15:26
Hallo Klaus, Danke sehr für deine Antwort. Daran liegt es nicht. Ich kann mit allen anderen Komponenten kommunizieren. Wird auch in der Linie angezeigt. Aber komme nicht auf den Aktor.

Kaffeetrinker
14.04.14, 09:28
Passiert das beim programmieren der Physik. Adresse auch schon oder nur bei der App.
Geb ihr doch mal ne andere PA
Gruß Tim

starriser
14.04.14, 12:11
Guten Tag Kaffeetrinker, danke sehr für die Antwort.
Das Gerät ist nicht mehr ansprechbar. Funktioniert einwandfrei im Bus. Sobald ich in Prog. Modus wechsle, erhalte ich die Anzeige "mehr als ein Gerät im Prog.Modus" 1.1.13 (*4). Ich werde nun über die Schnittstelle direkt und ausschließlich auf das Gerät gehen. Mal sehen was dann passiert. Ich prüfe noch die Reihenfolge der Busverkablung innerhalb des Schaltkastens. Davor geht es sternförmig ab. Im Schaltkasten eher ...?

Mein Elektriker der die Anlage aufgesetzt hat, hat leider keine Dokumentation in der ETS und auch keinen Netzplan erstellt. Ich hatte keine Ahnung von EIB und KNX und ihm vertraut. Nachdem ich mir die ETS angeschafft hatte, hatte ich die Möglichkeit über die Projektprüfung seitenweise Fehlermeldungen zu studieren und bin nun dabei die Fehler zu elemenieren. Macht auf jeden Fall mächtig Spaß!

Kaffeetrinker
14.04.14, 13:04
Ist das denn auch so, das mehrere Geräte im Programmiermodus sind ????
Wieviel Linien hast du

starriser
14.04.14, 16:03
Eine Linie. Bevor ich den Programmierknopf am Aktor aktiviere, ist lt.. ETS kein Gerät im Prog.-Modus. Mit der Aktivierung am Aktor erscheint die o.g. Meldung und es wird auch nur der betroffene Aktor angezeigt. ==>Programmierung starten, Aktor Programmiertaste betätigen, Fehlermeldung wie auf dem oben beigefügten Foto.

Kaffeetrinker
14.04.14, 16:15
Schau mal wirklich ob die Verdrahtung stimmt und nicht aus versehen ein Ring gemacht wurde. Ich hatte das mal auf einer Linie da war der koppler falsch angeschlossen. Da war auch was mit der Verdrahtung falsch.
Gruß

starriser
15.04.14, 09:22
Danke Tim, das werde ich machen und berichten. Herzliche Grüsse aus Köln Jürgen

starriser
18.04.14, 20:07
So sieht die Verkabelung im Schrank aus. 10 Leitungen kommen sternförmig aus den Räumen. Ist das ein Kreis der den Fehler verursachen kann?

Kaffeetrinker
18.04.14, 22:17
Wenn ich das richtig sehe eigentlich richtig so.

EIB-Freak
19.04.14, 19:17
Da es sich um kein Problem mit der ETS4 handelt, verschiebe ich den Beitrag mal ins richtige Forum...

Kaffeetrinker
19.04.14, 20:21
Wieviel Teilnehmer hast du und was für eine Spannungsversorgung hast du drin