PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Anbindung Esser-Einbruchmeldeanlage an den EIB



Schmids
23.01.04, 15:42
Hallo EIB-Kollegen

einer meiner Kunden möchte seine Esser Einbruchmeldeanlageanlage(eine 5008 für Spezialisten) an den EIB andocken um die Fensterkontakte der EMA auf dem EIB zu nutzen zur Visualisierung usw. Weiß von euch jemand ob es eine funktionierende Schnittstelle zwischen diesen beiden Systemen gibt??

Dieter Koch
23.01.04, 18:05
Hallo

die Anlage wird wahrscheinlich eine VDS-gerechte Anlage sein, die durch einen VDS-zugelassenen Errichter installiert wurde.

Mein Wissen über EMA ist zwar nicht das beste, aber meine Erfahrung zeigt, daß einzelne Fenster nicht detektiert werden können, sondern nur ganze Fensterlinien.

Da der EIB keine allgemeine VDS-Zulassung besitzt, kann man nur den Umweg über Binäreingänge nutzen.
Vielleicht kannst Du ja eine zusätzliche Karte einschieben, die potentialfreie Kontakte zur Verfügung stellt.

Die einzige mir bekannte VDS-zugelassene EMA mit EIB-Ankopplung kommt von ABB.


Gruß
Dieter

Ralf Engels
23.01.04, 18:40
Zu Esser gibt es versch. Gatway Hersteller.
Einer davon ist http://www.mbs-software.de/gateways.html

Zu Qualität o. Preise kann ich aber leider nichts sagen.

Gruß

Ralf

spanish-eib
23.01.04, 21:44
Hallo allerseits,

Die Anlage 5008 von esser gibt es verschiedene Gateways,
aber für EIB müsste ich passen.
Die Gateways sind nicht billig.

Die einzige Alternative über den Esserbus (Analog Ring modul)
einen Teilnehmer (12 Relaisblock Platine) zu setzen und anschliessend über einer EIB Schnittstellen abzufragen.

Aus Erfahrung kann ich nur sagen das die Fenster immer
meistens durchgeschliefen sind und nicht einzeln.
(Verschluss überwachung).

MFG

P.S

Hallo Ralph würde gerne wissen wann die Aplik.
TS2plus....kommt
kannst dir ja denken

ciao

Snoopy
26.01.04, 11:19
Hallo zusammen,
ich möchte die Frage von Schmids berichtigen, da ich der KUNDE bin.

Ich möchte nicht die Fensterkontakte Visualisieren, sondern die Türen, die mit Magnetkontakten ausgestattet sind, damit man über die Visualisierung erkennen kann, wo sich diese Türe befindet.
Hierbei geht es darum, das Protokoll der ESSER Anlage zu verarbeiten.
Ich habe auch schon an einen Binäreingang gedacht.
VDS Zulassung EMA und EIB lassen wir mal aussen vor, da es nicht weitergeleitet wir, sondern dient nur zur erleichterung des anwenders und wird in der Visualisierung dargestellt.

Es geht eigentlich darum, ob der EIB das Protokoll der ESSER 8008 verarbeitet.

Wäre dankbar, wenn ein User einen Tip hätte wie man dieses Problem realisieren könnte.

Vielen Dank

Snoopy
26.01.04, 11:50
Nun habe ich etwas gefunden, das ELKA Gateway RS 232, da die ESSER Anlage auch eine 232 Schnittstelle hat, wäre aber trotzdem für andere meinungen dankbar.

Hier die Hompage von ELKA:

http://www.elka.de/start.html

Thomas S.
26.01.04, 17:51
Hallo Snoopy,

mit der Schnittstelle der 5008 wäre ich vorsichtig, da es sich meiner Ansicht nach nur um eine Programmierschnittstelle handelt die erst durch Umschaltung in den Wartungsmodus aktiviert wird.
Ich könnte spontan nur eine 8-fach out Platine (Transistoren max. 12V/100mA minusschaltend) oder 6-fach Relaisplatine (max.30V ) empfehlen.
Für nähere Infos hier die Hotline bei ESSER 02137/17395

viel Glück

Thomas :cool:

G.Stenneken
06.02.04, 23:53
Hallo

ich habe das schon mal über die B-CON gemacht.
Esser hat auch den OPC Server.
Für den EIB ist er bei der B-CON dabei.
Leider etwas teuer aber super.

Gruß Gerrit