Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Busch Jäger solo Raumtemp.-regler, UB (6124)



Andi33
12.10.13, 09:13
Hallo,
ich stehe etwas auf dem Schlauch und komme nicht recht weiter.

Frage 1:
RTR Regler und Gruppenadresse

<O:p</O:pWie kann ich den Busch Jäger solo Raumtemp.-regler, UB (6124) mit einer Gruppenadresse verbinden? Wie heißt dann das Objekt?
<O:p</O:p

Frage 2 & 3<O:p</O:p
Was ist die Basis – Temp. beim RTR 0 – 17?
Was der Betriebsmodus Status – Temp. Beim RTR 0 – 17 oder ist da der Status vom Aktor gemeint?

Busch Jäger, Raumtemperaturregler, Solo, TP/1 Art. Nr. 6124/01/6128/01


ets3 professional, da nur privat

Vielen Dank

Andreas

EIB-Freak
13.10.13, 10:11
Ich gehe mal davon aus, du willst eine Heizungsregelung realisieren.

Dafür benötigt man min. 1 Gruppenadresse - nennen wir sie "Stellgröße RAUMNAME".
Vorher muss beim Regler und beim Heizungsaktor die Regelung einheitlich eingestellt werden, die meisten arbeiten mit "Stetiger Regelung". Dann die GA mit den Objekten Stellgröße des RTR und Stellgröße des Heizungsaktors verbinden. Fertisch.

Die anderen Objekte haben verschiedenste Funktionen, die z.B. bei einer Betriebsmodus-Umschaltung, Visualisierung und anderen Funktionen zur Anwendung kommen.

Betriebsmodus sagt, in welchem Zustand der Regler sich befinden soll. Dort gibt es Komfort (Anwesend), Standby (Abwesend), Nacht und Frostschutz. Die Basis-Temperatur ist die Komfort-Temperatur, davon leiten sich in der Regel alle anderen Temperaturen ab (Abwesend -2°K, Nacht -4°K, Frostschutz 7°C).
Betriebsmodus Status wird benötigt, um auf einer Visualisierung den aktuellen Reglerstatus anzuzeigen, wenn man ihn z.B. nicht über die Visualisierung über das Objekt Betriebsmodus verstellt hat.

Andi33
14.10.13, 20:17
Hallo Michael,<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:o
Die Ist Temperatur = beim Aktor den jeweiligen Temperatur fühler und das Objekt

<o:p</o
Doch muss ich, pro RTR Regler eine Gruppenadresse hinzufügen damit es funktioniert.<o:p</o
Die Frage ist also, wie bekomme ich diese Gruppenadresse zu jeden einzelne RTR Regler?
Grüße Andreas<o:p</o-->

EIB-Freak
14.10.13, 20:37
Hallo Andi,

irgendetwas ist beim Editieren schief gelaufen. Dein Text war nicht lesbar :-)

Also. Den Istwert brauchst du erstmal garnicht. Du brauchst im einfachsten Fall nur (!) eine Stellgröße. Werkseitig sind die Regler eigentlich schon richtig eingestellt. Das ist nichts anderes wie schalten oder Dimmen - wie du im KNX-Grundkurs gelernt hast.

Andi33
17.10.13, 19:19
Hallo Michael,<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
nun ich brauche pro RTR Regler eine Gruppenadresse vom Aktor! <o:p></o:p>
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Deutsch/Oesterreich_Schweiz/ABB_ibus_KNX/_HTML/product_GHQ6310061R0111.htm (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Deutsch/Oesterreich_Schweiz/ABB_ibus_KNX/_HTML/product_GHQ6310061R0111.htm)<o:p></o:p>
Die Frage ist also welcher Ausgang ist das beim Aktor den ich zum RTR ziehen muss!<o:p></o:p>
http://www.busch-jaeger-katalog.de/files_ONLINE/th_6128_tp_ger.num.pdf (http://www.busch-jaeger-katalog.de/files_ONLINE/th_6128_tp_ger.num.pdf)<o:p></o:p>
Danke Andreas<o:p></o:p>

EIB-Freak
17.10.13, 19:27
Obj. 8 (Stellgröße) vom Regler auf Objekt 0 (Kanal 1), 1 (Kanal 2) usw. Schalten-PWM (bei stetig!).

Und um es richtig auszudrücken: Vom Regler wird der Wert zum Aktor gesendet (nicht andersrum).