Hallo

Ich wollte den Controller zusammen mit eine dali Schnittstelle betreiben, wenn ich einen Dimmer darauf einrichte und die Adressen verknüpfen will kommt die Fehlermeldung" Objektgrössen Unterschiedlich" die Lampengruppe wurde vorher aber über die gleiche Adresse mit einem Binäreingang gedimmt. :confused:Hat jemand erfahrungen mit dem Siemens MaterialSchulter1ich komme nicht wirklich rausSchulter4

Danke schon mal

Chregu

EIB-Freak
21.07.13, 14:34
Du musst auf die Datenpunkttypen (1bit schalten, 4bit Dimmen und 1byte Wert) achten, das wird das Problem sein.

chregu
22.07.13, 15:06
Hallo

Danke für den Hinweiss, aber diese Werte hatte ich bereits kontrolliert. Auch Siemens wusste sich keinen Rat und hatte mir empfohlen, das Applikationsprogramm neu ein zuspielen. Und siehe da, nachdem ich den Contouch erst einmal dumm gemacht habe, und alles nochmals neu drauf gepackt habe, hat es Funktioniert. Warum und wieso bleibt wohl ein Geheimniss :shithappe

Aber trotzdem Danke für die Hilfe

Chregu