Hallo zusammen

Nach vielen versuchen hat unser IT Spezialist ein Notebook hinbekommen, wir haben ca. 100Stk mit der gleichen Konfig, bei der die ETS 4 installiert werden konnte, hat lange gedauert. Jetzt habe ich das Problem das wenn ich die Physikalischen Adressen programmieren möchte immer die Fehlermeldung kommt "Authentifizierung Fehlgeschlagen"Schulter5
Ist das auch noch ein Problem nur mit meinem Notebook, oder woran kann das liegen?

danke für eure hilfe

chregu:Prost:

EIB-Freak
26.06.13, 11:32
Welche ETS4-Version ?
Welches Windows-Betriebssystem ?
Wie erfolgt der KNX-Buszugriff ?

chregu
26.06.13, 13:22
ETS 4
Windows 7
Über eine USB Schnittstelle

Danke und Gruß
Chregu

EIB-Freak
26.06.13, 13:50
Welche ETS4 Version EXAKT ?

Klaus Gütter
26.06.13, 15:29
Hallo chregu,

ich glaube nicht, dass das was mit dem Notebook zu tun hat.
Eine mögliche Ursache wäre, dass die phys. Adresse deiner USB-Schnittstelle nicht (richtig) eingestellt ist. In den Verbindungseinstellungen eine Adresse wählen, die zur Linie passt und nicht von einem anderen Gerät benutzt wird.

Gruß, Klaus

chregu
27.06.13, 07:33
Also die Version wäre 4.1.5 Build 3246
ETS 4 Prof.
Ich werde aber das mit der Adresse einmal austesten, vielleicht liegt es daran.Schulter4

danke fürs helfen

Chregu

chregu
28.06.13, 16:39
Danke für die Hilfe, es lag wirklich an der doppelten Adresse des USB controllers.

Danke für die schnelle Hilfe

Chregu:Prost: