PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : EIB und klingeln



Wittler
15.01.04, 17:07
Hallo Leute,

hat jemand Erfahrung wie man mit einem EIB BUs und EIB Tastern klingelt und wie man die Gongs und TFE's anbauen muss?

Matthias Schmidt
15.01.04, 17:23
Ich benutze als "Klingel" die Summer meiner Info-Displays. Das funktioniert ganz prima.

Die Taster sind an Binäreingängen angeschlossen. Wichtig: Die Eingänge des Heizungsaktor N605 sind hierfür ungeeignet, da deren fest eingestellte Entprellzeit zu lang ist.

Alternativ kannst Du natürlich einen konv. Gong über einen Schaltaktor ansteuern.

Durch die EIB-Lösung kann ich folgende Komfort-Merkmale realisieren:

- Es klingelt nur in Räumen mit Präsenz
- In den Kinderzimmern klingelt abends nichts mehr
- Für den Mittagsschlaf am Wochenende sind ruckzuck über die Visu die Klingeln deaktiviert
- Beim Klingeln kann die Überwachungskamera gleich mal ein Foto schießen

bjo
16.01.04, 17:48
Original geschrieben von Matthias Schmidt
Ich benutze als "Klingel" die Summer meiner Info-Displays. Das funktioniert ganz prima.

Die Taster sind an Binäreingängen angeschlossen. Wichtig: Die Eingänge des Heizungsaktor N605 sind hierfür ungeeignet, da deren fest eingestellte Entprellzeit zu lang ist.

Alternativ kannst Du natürlich einen konv. Gong über einen Schaltaktor ansteuern.



Frage: wie hast du das mit der Sprechverbindung mit der Tür gelöst ?

Meudenbach
16.01.04, 18:08
... üblicherweise wird die TFE über die TK - Anlage gekoppelt...

Gruss

Dax
16.01.04, 19:50
Ich habe derzeit auch folgende Konfiguration im Testbetrieb:

- Klingeltaster an Binäreingang (Universal-Konzentrator, 40 m Leitung ;) )

- Klingel an Schaltaktor

- per weiterem Schaltaktor (was eine Verschwendung) an den Klingeleingang der TK-Anlage

Funktioniert ganz anständig, komisch ist nur, das sturmklingeln oder 2x kurz nacheinander klingeln nicht funktioniert. Hab am Aktor per Treppenlichtfunktion einfach die Klingeldauer fest eingestellt.

Derzeit geht beim Klingeln auch gleich das Aussenlicht mit an ;)

Per TK-Anlage kann man Türsprechen und einige EIB-Sensoren hab ich als Türöffner programmiert.

Meudenbach
18.01.04, 00:29
... stellt sich mal wieder die Frage der Sinnhaftigkeit... Wenn ich schon eine TK - Anlage habe und die TFE mit der TK Anlage gekoppelt habe, dann öffne ich auch die Tür mit dem Telefon ...

Allerdings finde ich die Idee mit dem Abschalten, wie von Matth'es geschildert, hervorragend...

Gruss

Rupprecht
18.01.04, 18:39
Auch das Abschalten kann man über die Telefonanlage machen (zumindest bei einigen), aber halt nicht so komfortabel. Da muß man erst das Konfigprogramm anwerfen, wenn das Abschalten außer der Reihe passieren soll, und dann sind schon 10 Minuten vom Mittagsschlaf vorbei.

J.Kronwitter
18.01.04, 20:49
Da muß man erst das Konfigprogramm anwerfen, wenn das Abschalten außer der Reihe passieren soll, und dann sind schon 10 Minuten vom Mittagsschlaf vorbei

Das geht bei den meisten TK-Anlagen viel einfacher. Lediglich die Telefon Stummschaltung (oder ähnliches) aktivieren oder Telefon auf den "Bereitschaftsdienst" umleiten.

Gruss Joachim

MVZ
11.11.05, 12:13
Den Hinweis von Matthias Schmidt, den Summer der Info-Displays als Summer zu benutzen, habe ich gestern versucht in die Tat umzusetzen.

Dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen:

Der Summer hört nicht mehr auf :mad:
Dabei habe ich den Summer auf zyklisches Verhalten eingestellt mit einer Zykluszeit von 30s. Sollte er dann nicht nach 30s wieder von alleine aufhören? Kann er auch schon nach 15s mit Bordmitteln aufhören? Was benötige ich ansonsten dafür?

Anzeige auf der Alarmseite verlangt Lupe
Wenn ich die Produktbeschreibung richtig gelesen habe, kann auf der Alarmseite der jeweilige Alarm nur in der 4-zeiligen Formatgröße angezeigt werden. Ist dies korrekt oder gibt es andere Lösungen?

Was ist im Moment "Best Practice", um sein Klingelsignal über EIB zu verteilen?

Schöne Grüße
Matthias

viceversa
11.11.05, 13:13
@DAX,

mache ich auch so. Allerdings ist der Universal-Konzentrator gar nicht so als Klingeltasterschnittstelle geeignet. Wenn nämlich nur ganz kurz der Klingeltaster gedrückt wird, reicht möglicherweise die Zeit nicht aus, um den Kontakt abzufragen.
Ursache ist die sequenzielle Abfrage der Eingänge des Konzentrators. Vielleicht hängt diese Verzögerungszeit auch ein wenig davon ab, wieviele der E/A-Kanäle als Eingang programmiert sind.

PeterPan
11.11.05, 13:52
Hi Kollege..

also mal abgesehen, dass ich nicht glaube, dass man mit der zykluszeit im Display irgendwie auf die Klingelzeit einwirken kann.. sag mal 30 Sekunden Klingelterror ist das nicht a bisserl lang?

Es geht ganz einfach:
- Taster auf "Drücken ein / Loslassen aus" parametrieren
- Gruppenadresse verbinden "Klingel"
- auf den gewünschten Aktor legen (oder auf mehrere) und auf das Display

Thats it.

Hat man einen Taster der nur "ein" oder nur "aus" senden kann, dann verwende man bitte "ein" und nehme einen Aktor mit Zeitschaltparametrierung (Wie Treppenhausautomatik). Diese stelle man auf die gewünschte Zeit ein (meine Nerven vertragen maximal 5 Sekunden). Hat der Aktor auch noch einen "aktiven" Status, so parametriere man den Status auf "Senden bei jeder Änderung". Somit kann man auch gleich mit der Status-Gruppenadresse die Displays max. 5 Sekunden pfeiffen lassen (oder ein Foto schiessen).

Gruss
PeterPan

PeterPan
11.11.05, 13:53
... hab ich das überlesen, oder hast Du nirgends im Thread beschrieben, welches "Display" Du verwendest?

- Dann bitte ich um nochmalige Mitteilung

Gruss
PeterPan

MVZ
11.11.05, 14:16
30s Klingelterror ist schon ein bischen lang. Da aber die Siedle Klingel via DoorCom auch 30s klingelt (damit ich rechtzeitig noch ans Telefon hechten kann ;) ) könnte ich damit leben.


Dein Tip mit der Treppenhausatomatik ist mir noch gar nicht eingefallen. Der gefällt mir.... werde ich am Wochenende mal testen.

Schöne Grüße
Matthias

P.S. Info-Display von Merten 6294 19

Matthias Schmidt
11.11.05, 15:03
Der Clou ist, dass ja gar kein Aktor verwendet wird, das Display ist der Aktor.

Man könnte natürlich einen Aktorkanal mit Zeitfunktion zweckentfremden, um den Hinweiston des Displays ein- und auszuschalten. Ist aber etwas Overkill, oder?

Bei mir wird das Rücksetzen des ID2 durch einen Verzögerungsbaustein im HS gemacht. Geklingelt wird bei mir auch 30 Sekunden. Das Öffnen der Hasutür oder des Tores schaltet die Klingel natürlich sofort ab.

Die Zykluszeit hat nichts mit der dauer zu tun. Man muss beim Display Einschalten und Ausschalten des Alarms mit einer Adresse versehen. In meinem Fall sind die logischerweise identisch.