Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Licht über Heizungsaktor
Hat schon jemand versucht eine Lampe über einen 230 V Heizungsaktor (ABB) zu schalten? 0,7 A Schaltstrom dürften reichen.
Hintergrund - Ich möchte einen Schaltdraht zum Abstellraum sparen und hab noch min einen Ausgang dort frei.
:D
Davon würde ich dringend abraten.
Danke für die Antwort - Aber warum? Was kann schlimmstenfalls passieren?
Dieter Koch
18.03.13, 09:23
Egal welches Leuchtmittel, alle haben Einschaltströme, selbst Glühlampen.
Ich bezweifle, daß der Heizungsaktor 0,7A schalten kann. Wenn Du z.B. einen ABB-Schaltaktor hättest, der hat eine Applikationsmöglichkeit "Heizungsaktor". Dann gibt es natürlich keine Bedenken.
Normale Heizugsaktoren schalten mit Triacs. Bei hohen Strömen entsteht auch viel, zu viel Wärme. Wärme ist der Tod einer jeden Elektronik.
Gruß
Dieter