PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Somfy AS 315



hitechno
16.03.13, 09:47
Hallo,
ich habe ein Problem mit meiner Wetterstation SOMFY AS 315
Sie ist Parametriert und arbeitet, sendet Werte auf den Bus.
Nun möchte ich einiges ändern, doch beim Versuch auf die WZ zuzugreifen bekomme ich die Meldung "Ein interner Fehler ist aufgetreten (Details: Authentication failed.) Bitte melden Sie dieses Problem an KNX Association und geben Sie dabei die Details an."
EDI: KNXnet/IP Routing
Params: NIC='VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter - Paketplaner-Miniport';IpAddr='224.0.23.12';Port='3671'
Last messages (cEMI):
08:33:56.078 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 550D 05 00 80 43 69 99 9A
08:33:57.531 S L_DATA.req (UDT/IndividualAddress_Read) 80 E0 0000 0000 01 01 00
08:33:57.531 R L_DATA.con (UDT/IndividualAddress_Read) 80 E0 FF00 0000 01 01 00
08:33:57.593 R L_DATA.ind (UDT/IndividualAddress_Response) BC D0 113A 0000 01 01 40
08:33:59.203 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC D0 11FC 5501 01 00 00
08:33:59.234 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC D0 1109 5501 05 00 40 3F F5 C2 8E
08:33:59.593 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 5518 05 00 80 45 79 90 29
08:33:59.609 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 5503 05 00 80 43 D9 F9 99
08:33:59.640 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 550F 05 00 80 45 27 5E 8F
08:33:59.671 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 550E 05 00 80 41 43 0A 3C
08:33:59.687 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 5500 05 00 80 43 65 99 9A
08:33:59.718 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1108 4802 03 00 80 00 00
08:33:59.765 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 5507 05 00 80 43 68 80 00
08:33:59.781 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1114 0312 03 00 80 16 5F
08:33:59.812 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 550D 05 00 80 43 68 B3 33
08:33:59.859 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 550D 05 00 80 43 68 B3 33
08:34:00.781 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 113A 00 80
08:34:00.781 R L_DATA.con (OPR/) 80 60 FF00 113A 00 80
08:34:00.781 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 113A 01 43 00
08:34:00.796 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 FF00 113A 01 43 00
08:34:00.875 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1108 4803 03 00 80 00 00
08:34:00.875 R L_DATA.ind (ACK-0/) BC 50 113A FF00 00 C2
08:34:00.921 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) BC 50 113A FF00 03 43 40 00 21
08:34:00.921 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 113A 00 C2
08:34:00.921 R L_DATA.con (ACK-0/) 80 60 FF00 113A 00 C2
08:34:00.937 S L_DATA.req (NDT-1/Authorize_Request) 80 60 0000 113A 06 47 D1 00 FF FF FF FF
08:34:00.953 R L_DATA.con (NDT-1/Authorize_Request) 80 60 FF00 113A 06 47 D1 00 FF FF FF FF
08:34:01.015 R L_DATA.ind (ACK-1/) BC 50 113A FF00 00 C6
08:34:03.250 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 5518 05 00 80 45 67 D0 00
08:34:03.281 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 5503 05 00 80 43 D4 01 47
08:34:03.296 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 550F 05 00 80 45 16 7F 5C
08:34:03.328 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 550E 05 00 80 41 25 C2 8E
08:34:03.359 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 5500 05 00 80 43 66 33 33
08:34:03.375 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 5507 05 00 80 43 67 80 00
08:34:03.421 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 5507 05 00 80 43 67 80 00
08:34:03.437 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 550D 05 00 80 43 69 B3 33
08:34:04.250 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 0001 030D 02 00 80 CB
08:34:04.281 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 0001 030A 01 00 81
08:34:04.671 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1108 4802 03 00 80 00 00
08:34:05.859 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1108 4803 03 00 80 00 00
08:34:06.078 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1118 2103 03 00 80 00 00
08:34:06.109 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1118 2105 03 00 80 00 00
08:34:06.125 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1118 2107 03 00 80 00 00
08:34:06.156 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1118 2109 03 00 80 00 01
08:34:06.937 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 5518 05 00 80 45 69 09 47
08:34:06.968 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 5509 05 00 80 44 5A C4 7B
08:34:06.984 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 550F 05 00 80 45 17 D3 D7
08:34:07.015 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 5500 05 00 80 43 66 00 00
08:34:07.046 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC D0 1109 5507 05 00 80 43 67 33 33
08:34:07.046 R L_DATA.ind (CLR/) BC 50 113A FF00 00 81

Ich bin kein Anfänger, aber mit diesen Infos kann ich nichts anfangen.
Habe es mit ETS2 über seriell getestet, mit USB von S&B EIB-WEICHE, über ETS3 mit USB und mit IP/R, auch mit einem anderen Rechner, alles ohne Erfolg.
Kann mir bitte jemand helfen?
Von SOMFY bekam ich "keine" Antwort. Wird somit aus der Auswahlliste gestrichen.
Grüße aus Linz
Hermann

Klaus Gütter
16.03.13, 10:37
Hallo Hermann,

die ETS versucht sich zu authentifizieren, aber das Gerät antwortet einfach nicht. Versuche mal einen Bus-Reset (Busspannung für einige Sekunden weg).

Ansonsten wird da außer Somfy niemand helfen können.

Gruß, Klaus