PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Probleme mit Wechseldimmerschaltung



Tenbrock
08.03.13, 17:18
Ich habe bei mir einen Dimmer dem 4 verschiedene Gira TS3 zugeordnet sind. Alle mit Eintastenbedienung „Heller / Dunkler (UM)" parametriert.

Ich habe die Gruppenadressen „Schalten", „Dimmen" und „Rückmeldung schalten"

Die Kommunikationsobjekte Schalten der TS3 sind sendend in GA „Schalten" und Hörend in GA „Rückmeldung schalten" Die LED Rückmeldungen der TS3 sind ebanfalls in der GA „Rückmeldung schalten".

Solange nur geschaltet wird, funktioniert alles ohne Probleme. Wenn jedoch gedimmt wird passiert z.B. folgendes:

Dimmen an Taster A: 100% Abwärts
Dimmen an Taster A: Stopp
Rückmeldung: 50%
Dimmen an Taster B: 100%Aufwärts
Dimmen an Taster B: Stopp
Rückmeldung 100%

bis hier noch alles OK aber dann
Dimmen an Taster C: 100%Aufwärts Schulter1
Egal mit welchem Taster ich starte, die Dimmrichtung kehrt nicht jedes mal um. So kommt es dazu, dass ein 100% eingeschalteter Dimmer ein 100%Aufwärtssignal bekommt, was natürlich dazu führt das nichts passiert. :confused:

Wenn man jetzt ein zweites mal drückt kehrt die Dimmrichtung natürlich wieder um, und es wird wieder dunkler.
Gibt es einen Trick wie man das in den Griff bekommt?

Viele Grüße,
Jan

Hujer
09.03.13, 09:38
Hallo Jan,

Du solltest die Einstellungen im Bild unten so übernehmen.

Tenbrock
09.03.13, 17:54
Hallo Jan,

Du solltest die Einstellungen im Bild unten so übernehmen.
Danke für die Antwort.

Ich nutze jedoch keine Wippen sondern Einzelne Tasten. Bei Wippen kann das Problem auch nicht auftreten. Das Problem ist ja die UM-Funktion.
Bei mir sieht es z.B so aus...

Hujer
10.03.13, 10:47
Hallo Jan,

Du kannst auch der Taste sagen, das diese keine "UM" Funktion hat.

Es gibt sonst keine andere Möglichkeit.

Tenbrock
10.03.13, 11:46
Du kannst auch der Taste sagen, das diese keine "UM" Funktion hat.

Hallo Frank,

wir reden, glaube ich, etwas aneinander vorbei.
Ich möchte ja die UM Funktion haben, nur soll sie bei jeder Betätigung auch UM-Schalten.
Diese UM-Funktion funktioniert, wie ich oben beschrieben habe, nicht immer Tastsensorübergreifend.

Es kann halt pasieren dass der
Tastsensor A ein 100%Aufwärts und direkt danach
Tastsensor B auch ein 100%Aufwärts sendet.

Viele Grüße

Jan

Hujer
10.03.13, 11:49
Hallo Jan,


Es kann halt pasieren dass der
Tastsensor A ein 100%Aufwärts und direkt danach
Tastsensor B auch ein 100%Aufwärts sendet.Das ist eben so, Du kannst dies bei Deinen Einstellungen definitiv nicht ändern oder verhindern.

Hujer
10.03.13, 12:22
hallo Jan,

hattest Du das schreiben Flag "S" an den Tastern gesetzt?

Tenbrock
10.03.13, 12:54
Hallo Frank,
das Schreiben Flag ist gesetzt.
Versuchsweise hatte ich auch mal das Aktualisieren Flag gesetzt, was aber auch nicht geholfen hat.

Ich habe mal etwas Ausprobiert. Wenn ich nach jeden 100%Aufwärts eine "1" in die Rückmeldegruppenadresse sende funktioniert es.

Die Taster lassen sich so Syncronisieren. Darum funktioniert es auch direkt nach dem Einschalten.
idee3
Problem: meine Dimmer können aber eine solche Rückmeldung nach 100%Aufwärts nicht geben.

Gruß,
Jan

Hujer
10.03.13, 12:55
welchen Typ Dimmer hast Du?

Tenbrock
10.03.13, 13:04
welchen Typ Dimmer hast Du?

Gira 4-fach REG 217400 und
Gira UP-Dimmaktor 105800

Das Problem ist bei beiden Dimmern.

EIB-Freak
10.03.13, 13:14
Die UM-Funktion macht in der Praxis tatsächlich keinen Sinn. Das gleiche Problem wirst du z.B. auch bei Jalousien (Sonnenschutzantrieben) bekommen.

Ich parametriere IMMER Wippenweise - denn bei einem normalen Schalter kann eine Wippe ja auch nur eine Funktion - sei es Licht, Jalousie, Dimmen.
Bei mir ist z.B. immer Links: Ein/Heller/Hoch und Rechts:
Aus/Dunkler/Runter.

So bleibt es bedienbar.

Tenbrock
16.03.13, 12:35
Hallo,

nach Rücksprache mit der Gira-Hotline wurde mir bestätigt, dass dieses
Verhalten vom Gira TS3x so vorgesehen ist. Es findet also tatsächlich
keine Aktualisierung über das Objekt Dimmen statt. Lt. Gira kein Fehler sondern vom Produkmanagement so vorgesehen. :eek:

An dieser Stelle nochmals Danke an die Mitarbeiter der Hotline von Gira, die sehr engagiert sind und extra Rücksprache mit dem Entwickler gehalten haben.

@ EIB-Freak: Bei Jalousien habe ich das Problem nicht.
Zugegeben die Dimmen UM-Funktion im TS3x ist stümperhaft umgesetzt, aber ob das ein Grund sein sollte, immer bei der aus der Zeit der knventionellen Elektroinstallation kommenden Wippenfunktion zu bleiben?

An dieser Stelle nochmal danke an alle die versucht haben zu helfen.

Ich werde mit etwas Logik die Schalter über das Objekt "Schalten" synchronisieren. idee4

Gruß,