Hallo,

folgendes Problem.
In meinem Projekt (ETS3.0F) habe ich vier Jaulsieaktoren(JA/S8.230.1M von ABB)
Bei zweien kann ich den "Reiter" Parameter nicht mehr anwählen (Fehlermeldung dieses Produkt kann nur mit einer Zusatzsoftware benutzt werden usw...).Auch ein Buszugriff wird mit "schwerwiegender Fehler" abgebrochen
Definitiv sind alle drei Geräte des selben Typs.
Das einzige ist das sie mit Abstand von 2 Jahren installiert und ins Projekt eingepflegt wurden.
Beim den anderen zwei JA funktioniert der Parameteraufruf problemlos.

Nun zur Frage. Kann ich einen neuen JA einfügen und die Funktionen und GA übernehmen ohne die gesammten Paramter nochmals händisch eingeben zu müssen bzw. was ist der schnellste und einfachste Weg den JA in der ETS3 zu tauschen?

Danke im voraus...

EIB-Freak
25.02.13, 13:44
Neuen JA einfügen, Beide Geräte markiueren, PARAMETER Übernehmen (erreichbar über rechte Maustaste).

Für mich sieht das so aus, als wäre das Applikationsprogramm nicht richtig installiert...


(Kein ETS3-Problem, Thema verschoben).

apollo
25.02.13, 13:51
Hallo Michael,

habe das Applikationsprogramm (Import Produktdaten) schon mehrmals installiert.
Kann es da zwischen den JA Unterschiede in der ETS geben ? Da es ja mit zweien funktioniert.

Werde deinen Lösungsvorschlag ausprobieren.

Danke

apollo
25.02.13, 14:17
Hallo Michael,

habe jetzt probiert die Parameter zu übernehmen ohne Erfolg.
ABER.

Habe festegestellt das die Applikationen unterschiedlich waren.
Die nicht anwählbaren hatten die Version 1.0 die anderen V2.5. Appliaktion geändert und neu aufs Gerät übertragen und funkt.
Deine Vermutung das es an der Applikation liegt stimmte.

Danke für die Hilfe.