Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Präsenzmelder Montagehöhen



brecki
12.01.04, 18:43
Hallo habe eine Sporthalle in der Ausführung. Der Planer möchter zur Erfassung der Bewegung auf den Spielfeldern (15x30m) Präzensmelder einsetzen, Erfassungshöhe 7,5 m !!!
Habe da meine Bedenken - vorgesehen Präsenzmelder von Merten mit Konstantlichtregelung. Gibt es hierfür spezielle Melder oder eine bessere Lösung?

a hafner
12.01.04, 20:12
Hallo Brecki,

bei 7,5m Montagehöhe wird aus jedem Präsenzmelder ein Bewegungsmelder da der große Abstand zu den Personen die Auflösung stark vergrößert. Es sind also deutlich größere Bewegungen notwendig um den Argus anzutriggern. Weiterhin muß die Wärmequelle energiereichher sein um sicher erfasst zu werden.
Präsenz Infos (http://www.merten.de/deutsch/produkte/gebaeude/praesenz_neu.html)

Auch für die Lichtregelung wird es natürlich schwieriger die tatsächliche Lichtsituation auf der Nutzfläche zu erfassen. Hier hängt es stark von den verwendeten Leuchten und dem Tageslichanteil und Einfall ab wie gut diese Funktioniert.

Sind all diese Bedingungen abgeklärt spricht nichts dagegen einen Präsenz einzusetzen.

Gruß

Alexander