Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Bewegungsmelder 3 Funktionen schalten: Ein / Aus / Auto
Guten Morgen zusammen,
analog zu den PMs von z.B. BJE 6122-xx möchte ich mittels Tastsensor und im QC den PMs z.B. im Garten die Schaltzustände "Ein" für dauernd eingeschaltet, "Auto" für Automatik-Betrieb des PMs sowie "Aus" für dauernd ausgeschaltet zuweisen.
Wie macht ihr das mit welchen Tastsensoren?
Wie sage ich das dem QC im HS?
Gruß
Guwen
PS.: Wago 750-849 für aufwändigere Programmierung ist vorhanden.
Dirk Beyer
23.02.13, 09:03
Viele Wege führen zum Ziel....
Ich würde Aktor und Taster wählen die das 2 Bit Zwangsführungsobjekt haben. Dann kannst Du gezielt
Zwang EIN
Zwang AUS
Automatik
incl. Nachführung der Automatikschaltungen während einer "Zwangsphase" abbilden.
ABB Aktoren können das in jedem Fall.
Gruß
Dirk
Hallo Dirk,
danke für die Antwort.
habe z.B. den ABB Aktor SA/S8.16.1 verbaut. Der bietet scheinbar die Möglichkeit aber nicht.
Und so ganz nebenbei habe ich mir gedacht: Pack mal ne neue Version der Applikation drauf, evtl. gehts ja dann. Aber die W3-Site von ABB kennt den Aktor gar nicht mehr, so dass ich mit v1.0 weitermachen muss?...
Gruß
Guido
Dirk Beyer
24.02.13, 05:48
Hallo,
ich habe mir den Aktor mal angesehen, allerdings in Applikationsversion 2.0 aus 2010. Die Grundsätzlichen Fähigkeiten sollten in 1.0 aber eigentlich gleich sein.
Das 2 Bit - Zwangsobjekt ist etwas versteckt "freizuschalten".
Du musst im Parameterfenster die Funktion "Sicherheit" freischalten und dann in dem Parameter-Untermenü wiederum bei "Schaltzustand bei Zwangsführung" die 2-Bit-Variante wählen. Dann hast Du auch das Kommunikationsobjekt.
Gruß
Dirk
Dirk Beyer
24.02.13, 06:02
Ach ja, noch etwas:
ABB hat ein vorbildliches Archiv alter Produktdatenbanken. Schau mal hier: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Deutsch/Deutschland/ABB_ibus_KNX/_HTML/rubric_view_10_archive.htm
Daran sollten sich andere Hersteller mal als Beispiel nehmen! Ich bin sicher daß Du die letzte Applikation finden kannst.
Dirk Beyer
Moin, moin,
ich hab das mit einem Taster/GA zum Sperren des Bewegungsmelders und einem Taster/GA zum Schalten gelöst.
Grüße
Joachim
PS Da kann ich dann auch den Helligkeitssensor der Wetterstation zum Sperren verwenden
Moin, moin,
ich hab das mit einem Taster/GA zum Sperren des Bewegungsmelders und einem Taster/GA zum Schalten gelöst.
Grüße
Joachim
PS Da kann ich dann auch den Helligkeitssensor der Wetterstation zum Sperren verwenden
Moin auch,
die Möglichkeit habe ich auch gefunden. Nur ist Dirks Idee, sofern ich einen passenden Taster finde (kennt jemand einen für ein1 / aus / ein2) gut, weil man nicht 2 Taster benötigt. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Gruß,
Guido.
Korrekt! Man braucht so 2 Taster, einen zum Sperren des BW und einen zum Schalten. Zur Not kann man auch beim manuellen Einschalten den BW sperren und beim Ausschalten wieder entsperren. Dann gibt es aber kein Daueraus. Grüße Joachim
Wenn man z.B. den langen Tastendruck auf BW sperren und aus konfiguriert, kann man auch mit einer Taste auskommen.
Dirk Beyer
28.02.13, 06:20
Auf Seite 90 des ABB-Handbuches ist die Funktion des 2-Bit-Objektes erklärt.
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/Deutsch/Deutschland/ABB_ibus_KNX/HANDBUECHER/SAS_XXXX_PH_DE_V3-3_2CDC505056DXXX.PDF#page=1&zoom=auto,0,842
Als Taster benötigt man sicher nur eine Wippe, die z.B. links "Zwang-Ein" und rechts "Automatik" aufruft. Die Visu wiederum kann "Zwang-Aus" zusätzlich aufrufen, was man sicher seltener benötigt.
Gruß
Dirk Beyer
Dieter Koch
02.03.13, 08:50
Also Zwang ein löse ich mit einem Oder-Gatter in dem ABB-Aktor auf dem ersten Logikgatter.
Zwangsaus mit der UND-Verknüpfung des zweiten Verknüpfungsobjektes. Man braucht eine Wippe, die auf beiden Seiten UM senden kann und getrennte Status-LEDs hat.
Das Verknüpfungsergebnis des Schaltausganges und der ersten Verknüpfung wird mit der zweiten Logik verknüpft.
Gruß
Dieter