PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Applikationsprogramm ist angehalten ?!?



rpeipp
02.01.04, 23:57
Hallo,

was will mir die Aussage "Applikationsprogramm ist angehalten", die ich
unter "Test/Info zu Gerät ..." im Inbetriebnahmemodul bekomme sagen?
Dabei handelt es sich um einen 8fach-Jalousieaktor vom Typ 6196/82 der
Fima Busch-Jaeger. Dieser Zustand hat sich eingestellt, seit ich die
physikalische Adresse und das Applikationsprogramm in den Aktor
programmiert habe. Jetzt läßt er sich nicht einmal mehr über die vorhandenen
Tasten zur manuellen Bedienung ansprechen. Auch ein kompletter Reset
half nicht.

Zugegeben, ich bin noch Neuling auf dem Gebiet der EIB-Inbetriebnahme,
aber so doof kann ich mich doch hoffentlich gar nicht anstellen.

Viele Grüße
Rainer

kroening
03.01.04, 09:11
Guten Morgen,

mit welcher ETS arbeitest du ? Bei der 1.2 müssen unbedingt die patches installiert sein. bei der 1.3 nicht.

gruss carsten

rpeipp
03.01.04, 10:11
mit welcher ETS arbeitest du ? Bei der 1.2 müssen unbedingt die patches installiert sein. bei der 1.3 nicht.


Ich verwende die 1.3 mit dem installerten Patch ets2v13a.exe.

Gruß
Rainer

rpeipp
03.01.04, 20:03
Kleiner Nachtrag:

Mittlerweile habe ich alle 4 in der Anlage vorhandenen 6196/82-Aktoren
entladen (incl. phys. Adresse). Leider lassen sich die Aktoren auch
nach diesem Schritt nicht manuell bedienen. Auch ein erneutes
Programmieren ändert nichts an der Situation. Die Aktoren lassen sich
zwar problemlos Programmieren und reagieren auch auf die üblichen
Tests (LED). Ansonsten sind sie funktional aber vollkommen tod.

Gibt es denn keine Möglichkeit für einen Werksreset? Ich würde gerne
die Rollos wenigstens mit den Hand fahren können.

Bis jetzt sind meine Erfahrungen mit EIB jedenfalls nicht gerade so, dass
ich in Euphorie verfallen würde.

Viele Grüße
Rainer

Dieter Koch
04.01.04, 13:25
BCU2 Geräte kann man mit folgendem Vorgehen zurücksetzen:

Busspannung aussschalten
Prg-Taste drücken und festhalten
Busspannung wieder einschalten
Prg-Taste weiterhin gedrückt halten bis Prg-LED aufleuchtet
Jetzt Taste loslassen
Gerät hat nun einen RESET durchgeführt. Es wurde aber nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Ich tippe bei Dir auf ein falsches Applikationsprogramm, daß nicht für den Aktor bestimmt ist. Überprüfe es noch einmal.
Ansonsten die BJ-Hotline anrufen, Tel-Nr.: 01805669900
und die Geräte austauschen lassen. Hoffentlich hast Du eine Rechnung und hast nicht bei EBAY gekauft.
Ab dem 05.01.04 steigert Deutschland ja wieder sein Bruttosozialprodukt.

Gruß
Dieter

rpeipp
04.01.04, 14:49
Hallo,

vielen Dank für die Info. Wo ist denn so etwas dokumentiert?



BCU2 Geräte kann man mit folgendem Vorgehen zurücksetzen:

Busspannung aussschalten
Prg-Taste drücken und festhalten
Busspannung wieder einschalten
Prg-Taste weiterhin gedrückt halten bis Prg-LED aufleuchtet
Jetzt Taste loslassen
Gerät hat nun einen RESET durchgeführt. Es wurde aber nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.


Wenn ich wie angegeben vorgehe, blinkt die Prg-LED nach dem Loslassen
der Prg-Taste. Ein weiterer Druck auf die Prg-Taste bringt sie wieder zum
Dauerleuchten, der nächste Druck wieder zum Blinken. Erst nach einem
erneuten Aus- und wieder Einschalten (ohne gedrückte Prg-Taste) sieht
alles wieder normal aus.
Allerdings bringt das ganze in Bezug auf meine Probleme keinerlei Verbesserungen.



Ich tippe bei Dir auf ein falsches Applikationsprogramm, daß nicht für den Aktor bestimmt ist. Überprüfe es noch einmal.
Ansonsten die BJ-Hotline anrufen, Tel-Nr.: 01805669900
und die Geräte austauschen lassen. Hoffentlich hast Du eine Rechnung und hast nicht bei EBAY gekauft.
Ab dem 05.01.04 steigert Deutschland ja wieder sein Bruttosozialprodukt.


Das Applikationsprogramm stammt direkt von der WWW-Seite von Busch-Jaeger und ist
vom Dezember 2003 datiert. Zum Programmieren habe ich die ETS2V1.3 mit
installiertem Patch 1.3a benutzt. Laut WWW-Seite soll es ab ETS2V1.2a funktionieren.
Ich habe keine Ahnung, was da falsch läuft.
Die Aktoren hat mein Elektroinstallateur eingebaut, der leider bis 12.1. im Urlaub ist.
Bei der Programmierung hat er sich gleich (mangels KnowHow) zurückgehalten. Daher
habe ich die Sache selber übernommen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass
die Aktoren noch nicht wirklich ausgereift sind. Selbst wenn ich einen Fehler in der
Programmierung gemacht hätte, darf es ja wohl nicht sein, dass sich die Aktoren
komplett verabschieden. Mein Vertrauen in EIB ist durch die ganze Sache jedenfalls
nicht gerade gestärkt worden.

Viele Grüße
Rainer

kroening
04.01.04, 15:36
hallo rainer,

nun nicht gleich versagen. da dein problem bei allen aktoren ist denke ich du hast die aktoren falsch programmiert.schicke mir mal dein projekt ich schaue mal rüber.

du kannst ja die aktoren ansprechen also ist die adresse korrekt programmiert.kannst du die gruppenadressen über den bus ( direkt aus der ets ) ansprechen?

hat deine anlage schon mal funktioniert? teste doch mal ob die jalousien durch überbrücken reagieren.

gruss
carsten

MarkusS
04.01.04, 15:41
Ich habe den Aktor auch - allerdings von den roten, nicht von den blauen. Als ich den im Sommer bekommen habe gabs' dafür noch nichtmal die Produktdatenbank zum Download, die musste beim Support angefordert werden - Probleme hatte ich mit dem Aktor nie, hat mehr oder weniger vom ersten Tag an funktioniert.

Ruf morgen bei BJ die Hotline an, die sind da normalerweise ziemlich kompetent und kennen ihr Geraffel.

Bei Programm kann man doch eigentlich nix falsch machen - gibt es doch nur eins dafür?! - oder ist das bei den blauen anders?

Du hast ganz sicher den 6196/82 (mit Handbetätigung) geladen und nicht den 6196/80 (ohne Handbetätigung)?

Gruss
Markus

rpeipp
04.01.04, 17:39
Original geschrieben von kroening
nun nicht gleich versagen. da dein problem bei allen aktoren ist denke ich du hast die aktoren falsch programmiert.schicke mir mal dein projekt ich schaue mal rüber.

Kommt per PM.


du kannst ja die aktoren ansprechen also ist die adresse korrekt programmiert.kannst du die gruppenadressen über den bus ( direkt aus der ets ) ansprechen?

Ich habe schon versucht, direkt auf die vorgesehene Gruppenadresse mittels ETS zu
schreiben. Aber selbstverständlich hat der Aktor auch darauf nicht reagiert. Das kann
er ja auch nicht, da das Applikationsprogramm angehalten ist.


hat deine anlage schon mal funktioniert? teste doch mal ob die jalousien durch überbrücken reagieren.

Die Anlage lief bisher (seit Weihnachten) nur mit manueller Betätigung. Das klappte
so lange bis ich versucht habe, sie richtig zu konfigurieren. Durch Überbrücken
kann ich die Rollos problemlos fahren. Das ist derzeit auch die einzige Möglichkeit,
die Kinderzimmer abzudunkeln, um wenigstens einen einigermaßen geregelten
Tagesablauf hinzubekommen.

Viele Grüße
Rainer

rpeipp
04.01.04, 17:42
Original geschrieben von MarkusS
[Bei Programm kann man doch eigentlich nix falsch machen - gibt es doch nur eins dafür?! - oder ist das bei den blauen anders?

Nein. Es gibt nur eine Programmversion 1.0.


Du hast ganz sicher den 6196/82 (mit Handbetätigung) geladen und nicht den 6196/80 (ohne Handbetätigung)?

Ganz sicher. Das andere Modell habe ich erst gar nicht in die Produktdatenbank
importiert.

Viele Grüße
Rainer

Thomas S.
05.01.04, 16:46
Hallo Rainer,

ist dein Problem gelöst?
wenn nein schau mal nach pm

mfG
Thomas

rpeipp
06.01.04, 03:26
Hallo zusammen,

vielen Dank für die Anregungen zu meinem Problem. Mittlerweile konnte ich
unter Zuhilfenahme des tech. Supports von BJ das Problem lösen. Offensichtlich
war der Eintrag des 6196/82 in der Produktverwaltung verstümmelt. Nach Entfernen
und Neuimport funktioniert jetzt alles.

Ich habe nur noch ein kleines Problem mit dem genauen Verständnis der Funktionen
zum Anfahren vordefinierter Positionen. So wie ich es verstehe, sollte man die
Positionen über das Objekt "Position setzen" festlegen können. Allerdings klappt
das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Leider fehtl mir von dem Aktor eine
vernünftige Beschreibung incl. der Funktion aller Kommunikationsobjekte. In den
klassischen Daten von BJ ist er noch nicht zu finden, und auf der WWW-Seite liegt
nur das Modul für die ETS und eine Kurzanleitung. Wo bekommt man den für
solch aktuelle Modelle die genauen Datenblätter?

Viele Grüße
Rainer

Arno
06.01.04, 08:24
Hallo,
schau doch mal bei ABB vorbei, unter Handbücher. Das müßte doch das selbe sein.

Gruß Arno

rpeipp
07.01.04, 10:16
Hallo Arno,


Original geschrieben von Arno
Hallo,
schau doch mal bei ABB vorbei, unter Handbücher. Das müßte doch das selbe sein.


danke, der Tip war gut. Dort liegt ein entsprechendes Dokument, das ich bei
Busch-Jaeger bisher nicht gefunden habe.

Viele Grüße
Rainer