PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Heizungsregelung (nochmal)



kmrlange
07.08.01, 15:03
Hallo,

Ich stehe gerade vor meiner Fussbodenheizung. Und grübele.

Ich hätte da doch noch mal eine Frage zur vieldiskutierten zentralen Regelung über Therm.El.Stellantriebe und mehrfach Binärausgängen.
Welche Schaltaktoren sind denn so leise,dass ich keinen Trommelwirbel im Hintergrund habe, wenn alles am arbeiten ist?

Gibt es Kontaktlose Mehrfach Aktoren :confused:

Gruss, kai

Dirk Beyer
07.08.01, 17:08
Hi,

1) Siemes hat REG - Aktoren als "Thermoventilaktor" N605 im Programm. Ob diese sich nur durch die Aplikation oder zusätzlich durch leise Relais auszeichnen weiß ich nicht... Habe sie noch nicht eingesetzt und mich noch nicht intensiv mit ihnen beschäftigt....

Nachteil: Zentralverdrahtung zur UV!

2) ABB hat elektronische Relais in der Bauform für u.P. - Dosen, die von der US/U 4.1 angesteuert werden können. Du kannst also z.B. mit der US/U 2 Fensterkontakte abfragen und 2 Heizkreise ansteuern!


Ich hoffe es hilft....


Dirk Beyer

kmrlange
07.08.01, 18:00
Hi,

die zwei reihige UV sitzt direkt neben den 8 Stellventilen, und ist nur für die Heizung zuständig.
Von daher gesehen wäre eigeltlich ein 8-fach Aktor ideal.

Den N605 finde ich nicht auf den Siemens Seiten.
Hast Du einen E-Katalog von Siemens?

Gruss, kai

kmrlange
07.08.01, 18:13
Stooop. Hab Ihn.

INSTABUS EIB THERMOANTRIEBAKTOR N 605 F.ELEKTROTHERM.VENTILANTRIEBE 6E/6A (ELEKTRONISCH) 230V AC , 5WG1605-1AB01

Es sind allem Anschein nach elektronische "Relais".
Ich such mal nach dem Produkthandbuch und Applikation.

Danke, Kai

Dirk Beyer
07.08.01, 18:30
Hi Kai,

da ich eigentlich recht selten Siemens einsetze werde ich leider nicht von denen mit Produktinformationen versorgt.:( Daher bin ich wesentlich fitter mit den Mitbewerbern, denn ich habe auch keine Lust dem großen "S" nachzulaufen. Dann kann ich eben in meinen Planungen nur ihre "Spezialitäten" berücksichtigen.:D

Ich erkundige mich stets über die neuesten Produkte und wenn ich Bedarf sehe, hole ich mir die Daten vom Internetserver. Probiers doch auch mal bei Siemens.

Die Info über die Existenz des Gerätes habe ich übrigens aus der (echt guten) Zeitschrift "BUS-SYSTEME" Ausgabe 3/2001. Du findest einen Link übrigens in der Link - Liste des Userclubs.

Bis dann ....

Dirk Beyer

Kaucher
07.08.01, 22:21
Hallo Kai, Hallo Dirk,

Den Aktor N605 habe ich mir bereits im Mai bestellt und warte immer noch .....
Gerad heute habe ich von Siemens erfahren, daß der Liefertermin auf 'Ende August' (hoffentlich noch dieses Jahr !!) verschoben wurde, da irgendwelche Quali-Tests in die Hose gegangen sind. Eine Appl ist auch noch nicht zu haben. Jedenfalls wird er aber kontaktlos werden.

Gruß Jörg Kaucher

kmrlange
13.08.01, 14:43
Hallo nochmal :D

ich bin nun bei der Projektierung meiner Heizungsregelung angelangt.
Leider musste ich feststellen, dass das kapitel Regelungstechnik
in meinem "Hauptspeicher" einige Refreshzyklen verpasst hat ;-)

Ich möchte gerne den MERTEN ARTEC-Raumtemperaturregler UP/PI 6229 xx einsetzen.
Das ganze mit thermoelektrischen Stellantrieben und einem Mehrfach Schaltaktor.

Was setze ich denn sinnvollerweise für Regelparameter am 6229 xx
Ich gehe mal nach den ETS Parameten vor:

Heiz/Kühlsystem
----------------
Heiz/Kühlfunktion: Heizen
Art der Heizfunktion: schaltende PI Regelung (oder doch 2punkt regelung?)
Anpassung ...ans Heizsystem: ( 5k/240min)

Sollwerte
---------- und
Funktionalität denke ich ist klar
--------------

Die beiden Karteikarten:

Raumtemperaturmessung
---------------------
und
Stellgrößen Ausgabe
----------------------
sind mir jedoch etwas schleierhaft. :confused:


Ich vermute als minimale Anbindung an den Schaltkanal über
Gruppenadressen reicht das Objekt Stellgrösse "Heizen" ?
Ist Das so?

Lasst mich teilhaben an Eurem Wissensschatz. Gruss, Kai