Hi,
ich habe ein Problem mit der Siemens IP-Schnittstelle N148/21 und ETS4. Die Schnittstelle hat eine IP-Adresse (192.168.2.16) vom DHCP erhalten. Eine Geräteadressen (1.1.2) konnte ich nach viel probieren über die Einstellungen und Kommunikationsgeräte auch zuweisen. Wenn ich aber nun versuche über diese SS andere Geräte am Bus zu programmieren, passiert einfach nichts. Bei der Gerätesuche erhalte ich keine Anwort. Was könnt die Ursache sein?
LG SylvioSchulter1
Kannst du die IP-Schnittstelle anpingen?
Stimmen die Phys. Adressen ?
Ja, das geht. Ich konnte in den Einstellungen zur Kommunikation auch die Physik. Adresse 1.1.3 der IP-Schnittstelle zuweisen. Nur andere Geräte kann ich nicht programmieren. Beim scannen nach ihnen wird auch nichts gefunden. Die haben zwar noch keine Physik. Adresse aber ich kann auch keine zuweisen. Die Programmier-LED leuchtet aber es passiert einfach nichts. Nach 10 Minuten brechen ich den Vorgang dann ab.
LG Sylvio
roadflower
25.09.11, 09:04
Vieleicht mal per usb die schnittstelle programmieren oder dir programmiertatste länger als 3 sekunden drücken dann stellt er sich noch mal auf die werkseinstellung zurück. oder per mac adresse dem gerät eine definierte ip vom router geben lassen. hast du das ganze schon mal per crossoverkabel probiert ob das funktioniert?
Jetzt ist der USB -Adapter eingetroffen. Der Effekt ist der gleiche. Der Adapter ist adressierbar, alle anderen Geräte aber nicht. Woran kann ich erkennen, dass das Netzteil wirklich funktioniert? Die Spannung liegt bei 29,2 Volt. Könnte die Drossel defekt sein?
Lg sylvio
Hast du die Topologie und die Verdrahtung mal überprüft? Wie viele Geräte ?
Es sind nur 4 Geräte am Testsystem (siehe Foto). Der IP-Adapter braucht eine eigene Spannungsversorgung. Wenn ich ihn raus nehme wirds aber auch nicht besser. Die Verdrahtung habe ich schon ausgetauscht. Die Typologie ollte OK sein (erste Linie 1.1).
Ich habe vier Geräte im Testaufbau:
1.1.- Spannungsversorgung Siemens 5WG1 122-1AB01 (das bekommt ja keine PA)
1.1.1 IP-Schnittstelle Siemens 5WG1 128-1AB21 (IP 192.168.2.16, PA in Kommununikationseinstellungen 1.1.19)
1.1.3 Busankoppler Berker Up plus (Tastensensor von Berger ist noch nicht angesteckt)
1.1.6 KNX/EIB USB Interface Weinzierl (von EibMarkt) (PA in Kommununikationseinstellungen 1.1.18)
LG Sylvio
Ich beiße mir gerade beim Schreiben aufs Handgelenk. Eine Woche such ich den Fehler und es war so einfach. Ich war am falschen Spannungsausgang. Das Siemens-Teil hat einen unverdrosselten oben und einen verdrosselten auf der Datenschiene. Da war ich natürlich erst nicht dran. Nun leg ich mir den Anschluss mal basteltechnisch hoch.
Hat ein was Gutes; ich kenne das ETS nun besser und hab viel gelesen und gelernt.
Danke an Alle Unterstützer
LG Sylvio
Klaus Gütter
25.09.11, 12:47
Hallo Sylvio,
Das sieht für mich so aus, als ob du den unverdrosselten Ausgang der Spannungsversorgung genommen hast. Der verdrosselte liegt bei der 5WG1 122-1AB01 m.W. auf der Rückseite an den Kontaktstiften.
Gruß, Klaus
Ich habe zu dieser Problematik einen Beitrag im FAQ-Bereich erstellt.