Jochen
15.12.03, 18:10
Hallo Zusammen,

wir haben ein Problem mit dem Siemens Regler UP231 (5WG1 231-2AB12).
Bei einem grösseren Objekt schalten die Regler sporadisch in den Nachtzustand obwohl die auf diesem Objekt liegende Gruppenadresse definitiv nicht benutzt, also von keinem anderen Teilnehmer gesendet wird.

Wir haben auch versucht das Nacht Objekt ganz ohne Gruppenadresse zu parametrieren, jedoch leider ohne Erfolg.

Weiss jemand was der Grund dafür sein könnte ?


Gruss Jochen

PeterPan
15.12.03, 21:23
Hi Kollege..

Es gibt da einen Parameter, welcher dem Gerät den "Grundzustand nach Inbetriebnahme" oder "nach Busausfall" mitteilt.

Steht dieser auf "Nachtbetrieb" anstatt auf "Standby", so geht das Gerät nach jeder Inbetriebnahme oder nach jedem Busausfall auf "Nachtbetrieb" anstatt auf "Standby".

Könnte es das sein?
MFG
PeterPan

Jochen
16.12.03, 10:44
Danke für deine Antwort, aber leider ist das nicht der Grund.
Nach Busausfall oder Reset geht das Gerät in den Zustand Standby, so ist es auch parametriert.

PeterPan
17.12.03, 00:06
Hallo Kollege..

tja.. dann.. ETS-Projekt mal exportieren.

Und an die Service-Hotline senden:

Hier drauf klicken und los gehts! (nst.technical-assistance@siemens.com?subject=5WG1 231-2ABxx)

Siemens-EIB-Hotline im Internet (http://www.ad.siemens.de/et/gamma/html_00/support/service.htm)

Bitte genaue Fehlerbeschreibung und selbstverständlich Anschrift und Rückrufnummer nicht vergessen.

MFG
PeterPan

Jochen
07.01.04, 20:58
Danke erst mal für die Infos, der Anruf der Hotline hat geholfen.

Es war ein Hardwarefehler, nachdem die entsprechenden Geräte getauscht waren funktionierte es.

Gruss Jochen