PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Homeserver Schaltuhr über Logik aktivieren



PeterE aus UO
12.12.03, 11:42
hallo hs spezialisten
ist es mir entgangen oder geht das wirklich nicht, dass man eine schaltuhr im hs nicht durch einen befehl oder telegramm aktivieren kann ?
wenn nciht müsste ich die freigaben der schaltuhr über logik mit anderem telegramm kombinieren

Michel
12.12.03, 12:14
Vollkommen korrekt. Generell sind die Schaltuhren immer aktiv. Ausnahme: Feier-/ Urlaubstage.
Ansonsten: internes Objekt anlegen das du über einen Befehl auf 1 oder 0 setzt und die auszuführenden Befehle über eine UND-Verknüpfung in der Logik hinterlegst. (Wenn Schaltpunkt 1 UND internes Objekt)