Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Siemens Wetterstation AP 257



superm1208
01.05.11, 13:39
hallo,

die wetterstation bietet an sonnenschut für fassaden zu ermöglichen. ich bin dabei dies an einer fassade zu testen aber irgendwie bekomme ich das nicht hin. ich habe alles rausgeschmissen und nur das objekt sonnenschutz-stellung in % anfahren drin gelassen. einmal bei der wetterstation und als gegenstück im objekt positionieren der rollade beim jalousieaktor - aber es funzt nicht! entweder das ding geht ganz runter oder gar nicht.

wenn ich im gruppenmonitor einen wert auf die ga schreibe, fäjrt der jalousieaktor die jalousie runter aber irgendwie scheint die wetterstation das ganze nicht zu interessieren. ich komme da einfach nicht weiter. hat jemand damit erfahrungen?

mfg:confused:

refi
04.05.11, 08:04
Hallo
Ich habe den Sonnenschutz mit der N257 realisiert und es klappt wunderbar.
Auf das "Auf/Ab" Objekt im N257 musst du den "Auf/Ab" des Jalousie Aktors legen, "Step" = Lamellenrotation, "Sonnenschutz-Stellung" = Jalousie Höhe und "Lamellen Stellung" = % Schräge der Lamellen.
Das Objekt "Ab1" verwende ich nicht - evtl. kommt der Fehler von dort, wenn deine Jalousie immer ganz runter geht?
Gruss
Refi

superm1208
08.05.11, 15:43
hm,

ich weiß nicht- ich habe alles rausgekickt was nicht wichtig ist und nur noch eine ga bie sonnenschutzstellung in % und parallel dazu bei positionieren am rolladenaktor - und: es funzt nicht!

beides sind 1 byte werte - hast du da noch ne angabe? wie stehen deine flags?

mfg

refi
08.05.11, 16:32
Ich hab auch 1 Byte, Flags sind 'Kommunikation' und 'Übertragen', sonst nichts.
Reset und Neuladen hast du schon probiert, nehme ich an?
Gruss
Refi

superm1208
08.05.11, 16:55
bei meinem rolladenaktor steht noch schreiben drinn.
ach programmiert hab ich das ding schon bis zur vergasung

EIB-Freak
08.05.11, 17:24
An den Flags liegt es in 99% der fälle nicht!

superm1208
08.05.11, 17:30
dem datentyp? beide - wetterstation und rolladenaktor machen das mit 1 byte aber sonst ist da nichts weiter angegeben - ist das der fehler

EIB-Freak
08.05.11, 17:56
die Angabe des DPT wird erst interessant, wenn man Visualisierungen einsetzt oder den Problemen mit dem Busmonitor auf den Grund gehen will. Ich gebe den DPT jedoch bereits bei der Parametrierung an.

Genau dein Problem hat ein befreundeter Programmierer auch und steht diesbezüglich mit Siemens in Kontakt.

Eine Fehlerbeschreibung mit Screenshots der Parametrierung und Busmonitormitschnitten würde weiterhelfen.

superm1208
08.05.11, 18:11
das mit den screenshoots krieg ich glaube nicht hin aber hier nochmal mein problem:
siemens wetterstation ap257/21 mit jung jalousieaktor 4 fach reg

ich hab fast alles aus der siemens rausgenommen, nur noch das objekt sonnenschutzstellung in % anfahren - die ga ist dann beim rolladenaktor in dem positionierenobjekt wieder drin. hm und das wars und das funktioniert nicht

objekt 20: sonnenschein ein/aus der wetterstation zeigt regelmäßig werte an
objekt 48: fassade 1 sonnenschein ein/aus sieht dagegen irgendwie so aus, als würde da nie was ankommen

ich weiß echt nicht weiter

EIB-Freak
08.05.11, 18:25
Screenshots können unter Windows ganz einfach mit der "DRUCK"-Taste erstellt werden und dann mit STRG+C in eine belibiege Grafikanwendung, z.B. "The Gimp", eingefügt werden.

B2T: Weiss die Wetterstation, welche Ausrichtung Fassade 1 hat? Hat die Wetterstation Datum& Uhrzeit? Wurde der Helligkeitsgrenzwert, sofern nötig, eingestellt ? Wurde beim Jalousieaktor die Laufzeit gemessen und eingetragen (und wird dieser vorgang regelmäßig wiederholt)?

superm1208
08.05.11, 19:39
hallo,

also die wetterstation weiß bescheid, fassade richtung süd 180° ist eingetsellt, dcf77 ist ebenfalls da. also alles ja, dass was definitiv nicht gemacht ist, sind die fahrzeiten der rolladen. hier hat der installateur eh etwas "lieblos" gearbeitet, wenn ich das so sagen darf. ich habe jetzt ein paar shoots gemacht, mal sehen ob die was nützen. ich habe den eindruck, dass immer die fassade nicht "ein" schaltet ... hm - vielleicht die screenshoots. am ende ist der gruppenmonitor, die drei grau unterlegten sind die wesentlichen ga: steuerung/sonne auf der fassade (zur kontrolle) und rollade ist stellung % fahren.

was hat das mit den fahrzeiten auf sich?

EIB-Freak
09.05.11, 12:29
Der Grenzwert von 70KLux ist viiiiieel zu hoch, stell den mal auf 33 KLux ein
Geb der Schnittstelle mal eine Adresse 1.1.xxx.

superm1208
09.05.11, 13:15
okay das mit dem grenzwert mach ich
aber - mal für mich als dummie - welche schnittstelle meinst du? meine usb schnittstelle?

superm1208
09.05.11, 13:29
das wird nix die usb schnittstelle up von jung hat keinen programmierknopf den ich drücken könnte um den ding einen namen zu geben.

sorry

superm1208
09.05.11, 13:34
hm
- steuerung ist freigegeben 0
- sonne auf fassade 1 ist 1
= passieren tut nix

superm1208
09.05.11, 13:37
der soll ja zyklisch und bei änderung den wert sonne auf fassade 1 senden und siehe da: da ists wieder 0

also aus - hä?
das objekt sonnenschein funzt doch auch

EIB-Freak
10.05.11, 11:05
Eine Schnittstelle braucht keine Prog-Taste. Hier wird über die ETS die Adresse vorgegeben. Unten Rechts, da wo 15.15.255, da mal draufklicken...

Das andere muss ich mir in ruhe anschauen.

Hujer
11.05.11, 07:45
Hallo Mario,


das wird nix die usb schnittstelle up von jung hat keinen programmierknopf den ich drücken könnte um den ding einen namen zu geben.Die Adresse vergibst du im Connection Manager der ETS ein unter Extras=>Optionen=>Kommunikation=>Einstellungen

EIB-Freak
11.05.11, 18:53
Objekt 47 - Freigabe. Hat das eine 1 (für Freigeben) bekommen?

Wie lange wartest du, um ein Ergebnis zu beurteilen?
Schonmal die Hotline gefragt ?

Entsprechen die 180° der Fassade exakt der Ausrichtung? Jeder Grad Abweichung macht eine Zeitdifferenz von 15 Minuten aus.