PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : VDE: Verlegeabstand Fernmeldekabel



Oliver Wetzel
30.03.11, 16:03
Hallo zusammen,

wo in der VDE steht nochmal, dass ein Verlegeabstand zwischen Fernmeldekabel und Starkstromkabeln einzuhalten ist?

Weiß das jemand aus dem Stehgreif?

epix
30.03.11, 18:49
kannst die Anworten im "anderen" Forum nicht glauben?
:rolleyes:

Oliver Wetzel
30.03.11, 20:21
Glauben schon. Habe nur die Hoffnung, dass mir einer die genaue Stelle sagen kann. Ich habe leider keine VDE 0800 zur Hand.

movie
31.03.11, 17:33
Bei Kreuzungen oder Näherungen zwischen Starkstromleitungen und TK-Leitungen in oder an Gebäuden ist ein Mindestabstand von 10mm einzuhalten, oder es ist ein Trennsteg erforderlich.
Leiter für TK-Stromkreise dürfen in gemeinsamer Umhüllung geführt werden, wennbestimmungsgemäße Spannungsfestigkeit gegeneinander vorhanden ist.
Dieses bedeutet, dass alle Leiter für die höchste vorkommende Spannung isoliert sein müssen. Nur wenn die Voraussetzungen der Spannungsfestigkeit nach VDE0800 Teil 4 nicht gegeben sind, ist ein Trennsteg erforderlich oder es ist ein Abstand von 10mm einzuhalten.

Verlegart nach DIN18015-Teil 3 und in Leerrohen so die Leitungen auswechselbar sind

MFG Movie

Florian Sommer
08.04.11, 01:24
war da nicht was von erst ab 35 Meter? Werd morgen mal nachschaun.