Hallo mitsammen,

wie realisiert ihr eine Beschattungsautomatik?
Temperaturschwelle im Raum?
Oder Helligkeitsschwelle in die jeweilige Himmelsrichtung?
Oder eine Kombination aus beidem?
Oder ganz anders......:confused:

Bin gespannt!

lg
Norbert

EIB-Freak
15.03.11, 20:22
Mit einer gescheiten Wetterzentrale, die in Abhängigkeit von Jahreszeit, Sonnenstand, Helligkeit, Raumtemperatur und Aussentemperatur und gewünschter Helligkeit im Raum die Jalousien und Lamellen so stellt, das der Kunde zufrieden ist.

Oups
16.03.11, 10:04
Hallo,

ja, so ähnlich hab ich mir das vorgestellt (oder befürchtet).
Nur konkret: du verknüpfst Helligkeit, Außentemperatur und Innentemperatur - wie?
z.B. WENN Außen heller als (z.b. 50kLux) UND wärmer als (z.B. 15 °C) UND innen wärmer als (z.B. Solltemp. + 2K) DANN Sonnenschutz?
Mich würden auch die jeweiligen Schwellwerte interessieren......

Danke für eure Hilfe!
lg
Norbert

EIB-Freak
16.03.11, 14:45
Ja, das wird verknüpft. Die Schwellwerte legt man mit dem Kunde fest. Z.b. Beschatten bei 33klux.

Wie gesagt - in meinen Anlagen macht das eine Wetterzentrale. FMX-8 oder 16 oder 32(H).
Inzwischen nur noch FMX-32H.

ak68
17.03.11, 14:38
Hallo,

meine in den vergangenen Jahren mehrfach optimierten Grenzwerte (Passivhaus, daher adäquate Verschattung "lebensnotwendig") sind:

Schwellwert Helligkeit: 20.000 Lux (getrennt nach Fassade)
Abluft-Raumtemperatur: >25,2°C
(oder > 26,5°C in den vergangenen 48 Stunden: über Betriebsstundenzähler)

Die Abluft-Temperatur wird zentral über die kontrollierte Wohnraumbelüftung (vor demWärmetauscher) gemessen.

Die Logiksteuerung erfolgt über Homeserver

Viel Erfolg beim Ausprobieren wünscht Dir
Andreas K.

Oups
17.03.11, 20:19
Hallo,

danke für eure Antworten, werde das so beim nächsten Projekt ausprobieren!

lg