Hallo Leute !

Habe mal ein paar fragen bezüglich dieser beiden sachen !

so habe von einem Kunden ein projekt bekommen, der möchte jetzt einen HS3 anschliessen und über sein Iphone steuern.

er möchte auch seine Heizung darüber steuern

der damals das projekt erstellt hat, hat folgendes gemacht:

ca. 10 TS2 plus
gemessener ist wert: seperate gruppenadresse
Basis Soll wert: seperate gruppenadresse
KONNEX Betriebsmodiumsch. : alle 10 TS 2plus haben die gleiche gruppenadresse

ist das so richtig ?

das nächste ist, wenn ich den quad-client aufrufe gehe ich auf Funktionsvorlagen:
Wähle dann :
Betriebsartenumschaltung Heizen mit Soll , Ist Wert

Ist- Temp: habe ich die Gruppenadresse
Soll- Temp: habe ich auch die Gruppenadresse
Party/Komfortverlängerung : keine Adresse
Meldung Heizen: Keine Adresse
Betriebsmodusumschaltung: hätte ich die adresse wo alle 10 TS2P sensoren drin sind
Dann RTR Status : keine gruppen adresse

Geht die betriebsartenumstellung ?
Wie bekomme ich den RTR Status bei den TS2P
Meldung Heizen ?
Party/Verlängerung?

oder kann ich nicht umstellen kann ich nur eine sollwertverstellung im quadclient einrichten ?

Vielen Dank

EIB-Freak
07.03.11, 20:02
Ich würde jedem TS2+ seine eigene GA für Betriebsmodus und Rückmeldung Betriebsmodus geben.

Dann funktioniert das sauber.

movie
07.03.11, 20:24
Vielen Dank für deine schnelle antwort

Party, Meldung, Status RTR, habe ich jetzt eingestellt beim TS2P

dann werde ich mal die KONNEX Betriebsmodiumsch. alles einzelne adressen vergeben.

WAS KÖNNTE PASSIEREN WENN ES SO BLEIBT UND DER HS MIT QUAD-CLIENT DANN SO MIT EINGESTELLT IST ? SCHALTEN DANN ALLE TS2P UM ?

EIB-Freak
07.03.11, 20:43
JA, du hast dann sozusagen eine Zentralfunktion.

Axel
10.03.11, 22:20
Ernsthaft, vergebe jeden TS2p eine eigene Gruppenadresse für die KNX Betriebsmodus Umschaltung. Dein Kunde kann dann in der Oberfläche jeden Raum frei auf den jeweiligen Modus setzen und wenn du die Schaltuhr frei gibst kann auch je Raum eine eigener wechsel stattfinden. Da hat einer einfach "günstig" programmiert.

Wenn Zentrale Umschaltung erwünscht, dann einfach extra dazu einrichten.