devilsson
09.02.11, 09:56
Erstmal ein Hallo an alle :Prost:,
hab schon viel mitgelesen und schon diverse Probleme dank Eurer Beiträge vermeiden bzw beheben können.
Dafür schon mal Danke ;)
Zum Problem:
habe gerade eine Kundenanlage übernommen die leider nicht von mir geplant wurde, und folgende Problematik :
Ist eine Büroetage mit jede Menge
Eib-Schaltern Gira (ca. 67)+
Eib-Thermostat- Steuerung (ca. 30 Gira 3 plus)
und zusätzlich Dachluken Steuerung (ca. 30 EIB-Jalousieaktoren Gira dezentral)
und halt gira Aktoren in der HV.
In der HV kommen ganze 2 Busleitungen an Schulter4
und leider gibt es keinerlei Dokumentation von wo nach wo die Busleitungen gehen...
Meine Idee ist jetzt folgende (ich weiß ist nicht optimal aber der Kunde will Ende Februar einziehen):
Heizkreisethermostate und Dachluken auf eine Linie (Busleitung Rot/Schwarz)
die Schalter auf eine Linie (Busleitung Gelb/Weiß da ich zum Glück keine Zusatzspannungsversorgung brauche)
die Aktoren in der HV auf eine Linie
die Linien via Linienkoppler verbinden
und am besten um nicht über die 63 Tln zu kommen die beiden ankommenden Busleitungen via Linienverstärker zu verbinden da ich ja nicht weiß welche Geräte auf welcher Busleitung liegen.
Stellt sich die Frage kann ich die Adressierung links und rechts vom Verstärker mischen ? Sprich 1.1.1 neben 1.1.80 "links" vom LV und "rechts" 1.1.2 neben 1.1.81 ?
habe schon beides gelesen ist egal weil Telegramme werden ja wiederholt oder gibt Probleme weil (weiß nicht) ???
Oder habt Ihr vlt andere Ideen wie ich das Lösen kann ohne neue Leitungen bzw Verbindungen (in der Rasterdecke sind Dosen wo die EIB-Leitungen verdrahtet sind) zu verlegen? Wie gesagt der Zeitdruck ist das Problem nicht der Aufwand Schulter1
Hoffe Ihr versteht mein Dilemma :rolleyes:
Mfg devilsson
hab schon viel mitgelesen und schon diverse Probleme dank Eurer Beiträge vermeiden bzw beheben können.
Dafür schon mal Danke ;)
Zum Problem:
habe gerade eine Kundenanlage übernommen die leider nicht von mir geplant wurde, und folgende Problematik :
Ist eine Büroetage mit jede Menge
Eib-Schaltern Gira (ca. 67)+
Eib-Thermostat- Steuerung (ca. 30 Gira 3 plus)
und zusätzlich Dachluken Steuerung (ca. 30 EIB-Jalousieaktoren Gira dezentral)
und halt gira Aktoren in der HV.
In der HV kommen ganze 2 Busleitungen an Schulter4
und leider gibt es keinerlei Dokumentation von wo nach wo die Busleitungen gehen...
Meine Idee ist jetzt folgende (ich weiß ist nicht optimal aber der Kunde will Ende Februar einziehen):
Heizkreisethermostate und Dachluken auf eine Linie (Busleitung Rot/Schwarz)
die Schalter auf eine Linie (Busleitung Gelb/Weiß da ich zum Glück keine Zusatzspannungsversorgung brauche)
die Aktoren in der HV auf eine Linie
die Linien via Linienkoppler verbinden
und am besten um nicht über die 63 Tln zu kommen die beiden ankommenden Busleitungen via Linienverstärker zu verbinden da ich ja nicht weiß welche Geräte auf welcher Busleitung liegen.
Stellt sich die Frage kann ich die Adressierung links und rechts vom Verstärker mischen ? Sprich 1.1.1 neben 1.1.80 "links" vom LV und "rechts" 1.1.2 neben 1.1.81 ?
habe schon beides gelesen ist egal weil Telegramme werden ja wiederholt oder gibt Probleme weil (weiß nicht) ???
Oder habt Ihr vlt andere Ideen wie ich das Lösen kann ohne neue Leitungen bzw Verbindungen (in der Rasterdecke sind Dosen wo die EIB-Leitungen verdrahtet sind) zu verlegen? Wie gesagt der Zeitdruck ist das Problem nicht der Aufwand Schulter1
Hoffe Ihr versteht mein Dilemma :rolleyes:
Mfg devilsson