PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Aktor steigt aus



gabi10
21.11.10, 14:09
Hallo,

ich habe in 2Anlagen je einen rolloaktor von Siemens 5WG1 521.. Nach ca 4 Jahren konnte man einen der zwei gruppen nicht mehr schalten. es wurde ein ersatzaktor eingebaut. Dieser stieg nach ca 3Mt wieder aus. in der zweiten Anlage habe ich das gleiche problem. hier habe ich den Aktor neu geladen mit neuer Physikalischer Adresse und programmiert. seitdem (ca 3Mt) läuft er problemlos. In der 1. anlage habe ich jetzt das gleiche probiert, ker rolloo funktioniert nicht.
Ich programmiere mit der Ets 1.3. unter XP sp3.
kann es sein daß der Aktor einen Teil des Programms verliert?

danke für eure Info.

EIB-Freak
21.11.10, 14:45
Ein Programmverlust ist eher nicht denkbar.

Was funktioniert denn genau nicht? Werden die Telegramme bestätigt? hört man die Relais klicken ?

Warum arbeitest du mit der (völlig) veralteten ETS1.3 ?

gabi10
21.11.10, 19:51
Hallo Michael,
mit dem Aktor kann man 2 Gruppen schalten. Die ein Gruppe funktioniert, die zweite schaltet gelegntlich und zum Schluß gar nicht mehr. die Telegramme gehen raus. ob sie bestätigt werden kann ich nicht sagen. das Relais hört man nicht schalten. für mich ist das hobby und die ETS3 oder 4 ist zu teuer.

Danke für deine Mithilfe