PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Parameter für Fussbodenheizung



ThomasC
16.11.10, 20:43
Ich verwende einen RTH von Feller (Rth Taster EDIZIOdue 1-4fach V1.0). Dieser hat für den Regler folgende Parameter:
- schaltende PI-Regelung
- Anpassung der PI-Regelung and das Heizsystem = Fussbodenheizung (5K / 240 min)
- Ausgabe der Stellgrösse = normal
- Zykluszeit der schaltenden Stellgrösse = 15 min.
- Änderung für automatisches Senden (%) (0..100;0;inaktiv) = 1
- Zykluszeit für automatisches Senden = 2 min
- Stellgrössenausgabe filtern = nicht filtern

Am Heizverteiler habe ich einen elektronischen Heizungsaktor von ABB an welchem dann die thermo-elektrischen Ventilköpfe von Danfos angeschlossen sind. Diese benötigen ca. 3 Minuten für das Öffnen bzw. Schliessen des Ventiles. Der Heizungsaktor regelt nicht sondern erwartet lediglich von den RTH die Stellgrösse Heizen als 1 bit Ein/Aus Signal.

Meine Beobachtung ist nun, dass trotz grosser Differenz der Soll- / Ist-Themperatur (also z.B. 3-4 Grad - zu Testzwecken), die Ventile nur ganz kurz angesteuert werden, eigentlich gar nicht ganz öffnen können und schon wieder geschlossen werden.

Ich vermute dass dies (i) an der Zykluszeit oder (ii) an den beiden Parametern "Änderung für automatisches Senden (%) (0..100;0;inaktiv)" bzw. "Zykluszeit für automatisches Senden" liegen könnte. Letztere beiden verstehe ich nicht wirklich.

Hat jemand eine Idee was ich am Regler ändern muss, damit die Pulse für das Heizen nicht so kurz ausfallen?

Vielen Dank
Thomas

Hujer
17.11.10, 07:20
Hallo Thomas,

du musst nichts ändern, dies ist bei der Einstellung 5K/240min (Fußbodenheizung) normal.

Es handel sich bei dir um eine stetige PI-Regelung (Pulsweitenmodulation abk. PWM)

Wenn du trotzdem etwas ändern möchtest findest du weitere Vorgaben im Raumtemperaturregler zBsp. 4K/90min für Gebläsekonvektoren.

Dann versprech ich dir das du ständiges "Überschwingen" deiner Raumtemperatur hast.

Halt dich an die Vorgaben im Regler dann bist du gut beraten.

docali
27.12.10, 13:51
Hallo,

ich habe bei FuBo 1k/240 und da schwingt nichts. Die hohen Werte mit 5k/240 funktionieren bei Nachtabschaltung überhaupt nicht gut.

heleon
23.01.11, 14:35
Schalte den Regler auf Stetige PI-Regelung!